    摘要:本文件规定了地面沉降监测基岩标、分层标建设与验收的技术要求,包括选址、设计、施工、监测及验收等内容。本文件适用于河南省内地面沉降监测基岩标、分层标的建设和验收工作。
    Title:Technical Specification for Construction and Acceptance of Bedrock Markers and Layered Markers for Ground Subsidence Monitoring
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:07.060

  • 封面预览

    DB41T 1979-2020 地面沉降监测基岩标、分层标建设与验收技术规范
  • 拓展解读

    DB41/T 1979-2020《地面沉降监测基岩标、分层标建设与验收技术规范》是河南省地方标准,规定了地面沉降监测中基岩标和分层标的建设及验收要求。以下是对该标准部分重要条文的详细解读:

    术语和定义

    标准中明确了“基岩标”、“分层标”等关键术语。基岩标是指埋设在稳定基岩上的永久性标志物,用于长期监测地壳运动。分层标则是设置于土层中的监测装置,用来记录不同深度土体的变形情况。

    基岩标建设

    根据标准,基岩标应选择在地质构造相对稳定、地下水位变化较小且易于保护的位置。施工时需确保钻孔垂直度偏差不超过千分之一,并采用无损检测方法确认基岩完整性。此外,基岩标顶部应高出地面至少30厘米以防止损坏。

    分层标布设

    分层标的设计应考虑监测区域的具体条件,包括土壤类型、厚度以及可能影响监测结果的因素如建筑物荷载等。每根分层标至少包含三个观测点,分别位于不同深度处。安装过程中要保证各部件连接牢固,同时做好防潮防腐处理。

    验收标准

    验收工作主要包括外观检查、功能测试两部分。外观上要求所有设施完好无损,标识清晰可辨;功能测试则需验证其能否准确传递数据并保持长期稳定性。对于不符合要求的部分应及时整改直至达标为止。