• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 能源
  • DB41T 1973-2020 长距离输水管道水压试验规程

    DB41T 1973-2020 长距离输水管道水压试验规程
    长距离输水管道水压试验规程压力测试管道检测
    20 浏览2025-06-03 更新pdf0.89MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了长距离输水管道水压试验的基本要求、试验条件、试验方法、安全措施及验收标准。本文件适用于河南省内长距离输水管道的水压试验及相关质量检验工作。
    Title:Specification for Hydrostatic Test of Long-distance Water Transmission Pipelines
    中国标准分类号:P53
    国际标准分类号:93.020

  • 封面预览

    DB41T 1973-2020 长距离输水管道水压试验规程
  • 拓展解读

    长距离输水管道的水压试验是确保管道系统安全运行的重要环节,而DB41/T 1973-2020《长距离输水管道水压试验规程》为这一过程提供了详细的指导。以下将从该标准中选取几个关键条文进行深入解读。

    试验前准备

    根据标准第5.1条,试验前需要对管道进行全面检查。这包括但不限于管道接口质量、支墩稳定性以及所有附属设施的状态。特别需要注意的是,所有可能影响试验结果的因素都应提前排除或解决,例如管道内壁是否有异物残留等。此外,还需确认所有参与人员熟悉操作流程,并做好应急预案。

    试验压力确定

    标准第6.2条规定了试验压力的选择原则。通常情况下,试验压力应设定为设计工作压力的1.5倍,但最低不得低于0.8MPa。对于某些特殊材质或特定条件下的管道,则需参照制造商提供的技术资料来决定具体的试验压力值。值得注意的是,在实际操作过程中,如果发现管道存在泄漏或其他异常情况,应立即停止加压并查找原因,直至问题得到妥善处理后方可继续试验。

    稳定时间要求

    按照标准第7.3条的要求,达到规定试验压力后必须保持稳定状态至少2小时。在此期间,应密切观察压力表读数变化情况。若发现压力下降超过允许范围(一般为试验压力的1%),则视为不合格,需查明原因并采取相应措施后再重新测试。同时,还应对整个管道系统进行全面检查,确保没有出现新的损伤点。

    结束与恢复

    当完成上述步骤并通过验收之后,按照第8.1条的规定逐步降低压力至零位,并缓慢打开排气阀排出积水。在此过程中应注意控制速度,避免因过快而导致冲击损坏。另外,在正式投入使用之前,还需要再次进行全面细致地检查,确认一切正常无误后方可交付使用。

    以上就是对DB41/T 1973-2020《长距离输水管道水压试验规程》中部分重要条文的解读。希望这些内容能够帮助相关人员更好地理解和执行相关规定,从而保障工程质量和运行安全。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB4228T 036-2019 富硒黑木耳生产技术规程
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1