• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 能源
  • DB15T 500.3—2020 防雷装置检测技术规范 第3部分:光伏发电站

    DB15T 500.3—2020 防雷装置检测技术规范 第3部分:光伏发电站
    防雷装置光伏发电站检测技术防雷安全技术规范
    19 浏览2025-06-03 更新pdf1.21MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了光伏发电站防雷装置检测的技术要求、检测方法和评定规则。本文件适用于天津市行政区域内新建、改建、扩建及在用光伏发电站的防雷装置检测。
    Title:Technical Specification for Lightning Protection System Testing - Part 3: Photovoltaic Power Stations
    中国标准分类号:P61
    国际标准分类号:13.260

  • 封面预览

    DB15T 500.3—2020 防雷装置检测技术规范  第3部分:光伏发电站
  • 拓展解读

    DB15/T 500.3—2020《防雷装置检测技术规范 第3部分:光伏发电站》是内蒙古自治区地方标准,为确保光伏发电站的防雷安全提供了详细的技术指导。以下将重点解读其中的关键条款。

    首先,关于接闪器的设置,标准要求光伏发电站应根据建筑物高度和布局合理布置接闪带或接闪网。当采用接闪带时,其网格尺寸不宜大于10米×10米或12米×8米;若使用接闪网,则网格尺寸不应超过10米×10米。此外,所有金属管道、设备外壳等均需与防雷系统可靠连接,形成统一的电位分布。

    其次,在接地装置方面,规定了接地电阻值的要求。对于独立避雷针,其接地装置的冲击接地电阻不应大于10欧姆;而对于光伏发电站内其他部分,如光伏阵列支架、逆变器室等,其工频接地电阻则不应超过4欧姆。同时强调了接地线的材质选择及敷设方式,建议优先选用热镀锌扁钢作为接地体,并且接地干线应沿建筑物四周均匀分布,以保证良好的导电性能。

    再者,有关等电位连接的部分也非常重要。标准指出,光伏组件边框、支架以及各种电气设备之间必须实现等电位连接。具体做法包括但不限于利用专用的铜质连接件将各部件紧密相连,确保在雷击情况下能够迅速泄放电流而不产生危险电压差。另外还提到,在必要时可增设辅助等电位联结板来增强系统的可靠性。

    最后,对于检测周期与方法也有明确规定。通常情况下,每年至少进行一次全面检查,主要包括外观状况评估、绝缘电阻测试、接地电阻测量等内容。特别是在遭遇强雷暴天气之后,应及时安排专项复查,以便及时发现并处理潜在隐患。

    以上只是对DB15/T 500.3—2020中部分内容进行了简要说明,实际操作过程中还需结合具体情况灵活运用,确保整个防雷体系始终处于最佳状态。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB5204T 2-2019 地理标志产品 镇宁蜂糖李
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1