摘要:本文件规定了气体灭火系统检验的术语和定义、基本要求、检验项目与技术要求、检验方法及判定准则。本文件适用于天津市建筑中设置的气体灭火系统的检验,其他场所可参照执行。
Title:Inspection Regulations for Building Fire Protection Facilities - Part 7: Gas Extinguishing Systems
中国标准分类号:P62
国际标准分类号:13.220.20
封面预览
拓展解读
《建筑消防设施检验规程 第7部分:气体灭火系统》(DB15/T 353.7—2020)是一部专门针对气体灭火系统的检验规程。以下将选取其中的关键条款进行详细解读。
检验准备与检查内容
根据规程要求,在进行气体灭火系统检验前,应确保系统处于正常工作状态,并且所有设备完好无损。具体来说:
- 系统完整性:检查整个气体灭火系统的物理完整性,包括管道、阀门、喷嘴等部件是否齐全且安装正确。
- 电源供应:确认控制器及辅助设备的电源连接可靠,电压符合规定要求。
- 环境条件:评估周围环境对系统运行的影响,如温度、湿度等是否在允许范围内。
系统功能测试
1. 模拟启动试验
- 目的:验证系统能否按照设计要求自动或手动启动。
- 方法:通过按下紧急启动按钮或者模拟火灾信号来触发系统动作,观察控制盘显示信息以及相关设备响应情况。
2. 延迟时间设置
- 标准:延迟时间应在30秒至60秒之间可调。
- 意义:给人员疏散预留足够的时间同时保证灭火效果。
3. 喷放效果检查
- 指标:实际喷射量不得低于设计值95%。
- 操作步骤:使用专业仪器测量每次喷放的实际气体量,并记录数据以备后续分析。
安全防护措施
规程还特别强调了安全方面的注意事项:
- 防护区域标识:每个防护区内必须清晰标明“禁止进入”、“当心中毒”等警示标志。
- 逃生通道畅通:确保通往室外的安全出口始终处于无障碍状态。
- 定期维护保养:每隔半年至少一次全面检查,并做好详细记录存档备查。
注意事项
执行过程中需要注意以下几点:
- 所有操作均需由经过培训的专业技术人员完成;
- 在任何情况下都不得随意更改系统参数;
- 若发现故障应及时修复,必要时联系制造商提供技术支持。