    《建筑消防设施检验规程 第7部分:气体灭火系统》(DB15/T 353.7—2020)是一部专门针对气体灭火系统的检验规程。以下将选取其中的关键条款进行详细解读。

    检验准备与检查内容

    根据规程要求,在进行气体灭火系统检验前,应确保系统处于正常工作状态,并且所有设备完好无损。具体来说:

    - 系统完整性:检查整个气体灭火系统的物理完整性,包括管道、阀门、喷嘴等部件是否齐全且安装正确。

    - 电源供应:确认控制器及辅助设备的电源连接可靠,电压符合规定要求。

    - 环境条件:评估周围环境对系统运行的影响,如温度、湿度等是否在允许范围内。

    系统功能测试

    1. 模拟启动试验

    - 目的:验证系统能否按照设计要求自动或手动启动。

    - 方法:通过按下紧急启动按钮或者模拟火灾信号来触发系统动作,观察控制盘显示信息以及相关设备响应情况。

    2. 延迟时间设置

    - 标准:延迟时间应在30秒至60秒之间可调。

    - 意义:给人员疏散预留足够的时间同时保证灭火效果。

    3. 喷放效果检查

    - 指标:实际喷射量不得低于设计值95%。

    - 操作步骤:使用专业仪器测量每次喷放的实际气体量,并记录数据以备后续分析。

    安全防护措施

    规程还特别强调了安全方面的注意事项:

    - 防护区域标识:每个防护区内必须清晰标明“禁止进入”、“当心中毒”等警示标志。

    - 逃生通道畅通:确保通往室外的安全出口始终处于无障碍状态。

    - 定期维护保养:每隔半年至少一次全面检查,并做好详细记录存档备查。

    注意事项

    执行过程中需要注意以下几点:

    - 所有操作均需由经过培训的专业技术人员完成;

    - 在任何情况下都不得随意更改系统参数;

    - 若发现故障应及时修复,必要时联系制造商提供技术支持。

    以上是对该标准中部分内容较为详细的解读,希望对你有所帮助。当然,实际应用时还需结合具体情况灵活处理。