  • DB15T 353.2—2020 建筑消防设施检验规程第2部分:消火栓系统

    DB15T 353.2—2020 建筑消防设施检验规程第2部分:消火栓系统
    消火栓系统检验规程建筑消防设施天津验收标准
    20 浏览2025-06-03 更新pdf2.2MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了建筑消防设施中消火栓系统的检验要求、检验方法和判定准则。本文件适用于天津市范围内新建、扩建、改建工程中消火栓系统的检验。
    Title:Inspection Regulations for Building Fire Protection Facilities - Part 2: Hydrant Systems
    中国标准分类号:P65
    国际标准分类号:13.220.20

  • 封面预览

    DB15T 353.2—2020 建筑消防设施检验规程第2部分:消火栓系统
  • 拓展解读

    DB15/T 353.2—2020《建筑消防设施检验规程 第2部分:消火栓系统》是内蒙古自治区发布的关于消火栓系统检测的重要技术规范。该标准对消火栓系统的检测内容、方法和判定准则进行了详细规定,以下选取几个关键条款进行深度解读。

    5.1.1 检查消火栓箱外观是否完好无损,包括箱体、门锁及玻璃等部件。这一条强调了消火栓箱体的完整性检查,任何损坏都可能影响紧急情况下的正常使用。例如,箱门变形可能导致开启困难,玻璃破损则会降低保护作用,这些都是日常巡检中需要重点关注的内容。

    5.2.3 对于室内消火栓栓口动压力的检测,要求不应小于0.35MPa且不大于0.70MPa。此规定旨在确保水枪喷射的有效性和安全性。过低的压力会导致水流不足,无法有效灭火;而过高则可能造成水带爆裂或损坏其他设备。实际操作时,应使用符合精度要求的压力表,并在消火栓正常工作状态下测量。

    6.1.2 消防水泵接合器的数量应根据建筑物性质确定,且每个分区的水泵接合器数量不得少于两个。这是基于消防供水可靠性的考量,当某一分区发生故障时,仍能保证另一分区正常运行。设计时需充分考虑建筑规模、用途等因素合理配置。

    7.2.4 在最不利点处测量的静水压力不应低于0.10MPa。这一指标反映了系统供水能力的基本水平,若低于该值,则表明管网布置存在问题或者供水压力不足,需要及时调整优化。

    以上只是部分内容的简要说明,全面理解和掌握还需结合整份文件深入学习。正确执行本标准有助于提高消火栓系统的维护质量,保障消防安全。