资源简介
摘要:本文件规定了稳态置换流洁净系统的设计、施工及验收的技术要求、方法和程序。本文件适用于新建、改建和扩建的稳态置换流洁净系统的工程设计、施工及验收。
Title:Design, Construction and Acceptance Code for Steady Displacement Flow Clean System - DB13T 5072-2019
中国标准分类号:P56
国际标准分类号:91.120
封面预览
拓展解读
DB13/T 5072-2019《稳态置换流洁净系统设计施工及验收规范》是河北省地方标准,用于指导稳态置换流洁净系统的建设。以下为重要条文的详细解读:
在设计阶段,第4.1条规定了洁净室气流组织应采用上送下回的方式,确保室内空气自净能力。这要求送风口应均匀布置于顶棚,回风口则设于地面附近,形成良好的气流梯度。
第4.3条指出,高效过滤器的安装需符合GB 50591的要求。这意味着高效过滤器应牢固安装且密封良好,以防止未经过滤空气渗入洁净区。
施工环节中,第6.2条强调所有材料和设备进场前必须检验合格。尤其是对洁净室围护结构的材质、厚度以及表面处理工艺提出了严格要求,确保其具有良好的气密性和耐腐蚀性。
第6.5条关于管道敷设规定,要求风管内壁光滑无死角,便于清洁消毒。同时,各类管线应合理布局,避免交叉污染。
对于验收部分,第8.1条明确指出,静态测试应在空态或静态条件下进行。具体包括测定换气次数、截面平均风速等参数,确保达到设计指标。
第8.4条提到动态测试需模拟实际生产情况,检测空气中尘埃粒子浓度、浮游菌含量等指标。只有当这些参数均满足要求时,方可判定系统验收合格。
此外,该标准还特别关注节能降耗,在附录A给出了不同等级洁净室能耗参考值,并提倡采用变频控制技术优化运行效率。这些内容体现了规范与时俱进的特点,有助于促进行业健康发展。