• 标准下载
  • 行业资料
  • 文献下载
  • 专题推荐
  • 首页
  • 标准
  • DB11T 742-2019 轻集料混凝土填充砌块技术规程

优质文档本站推荐优质文档
    DB11T 742-2019 轻集料混凝土填充砌块技术规程
    关键词: 轻集料混凝土填充砌块技术规程建筑材料施工
    所属行业

    建筑

    文档分类

    地方标准北京

    文档信息

    pdf格式 / 1.44Mb

    最后更新时间 2025-06-03

    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了轻集料混凝土填充砌块的术语和定义、原材料、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存等内容。本文件适用于以轻集料混凝土为材料制作的填充砌块在建筑工程中的设计、施工及验收。
    Title:Technical Specification for Lightweight Aggregate Concrete Filling Blocks
    中国标准分类号:P57
    国际标准分类号:91.100

  • 封面预览

    DB11T 742-2019 轻集料混凝土填充砌块技术规程
  • 拓展解读

    《DB11/T 742-2019轻集料混凝土填充砌块技术规程》是北京市地方标准,规定了轻集料混凝土填充砌块的术语和符号、分类、原材料要求、技术要求、试验方法、检验规则以及运输和贮存等内容。以下将对其中的关键条款进行详细解读。

    ### 分类与规格

    该标准明确规定了轻集料混凝土填充砌块按照尺寸分为普通型和异型两种。普通型砌块主要用于墙体的主体部分,而异型砌块则用于门窗洞口等特殊部位。每种类型的砌块都有明确的长度、宽度和高度范围,以确保砌筑时的协调性和施工便利性。

    ### 原材料要求

    对于原材料的选择,标准提出了严格的要求。轻集料应具有良好的物理力学性能,如密度、强度等级等,并且不得含有有害物质。水泥作为主要胶凝材料,其品质直接影响到砌块的质量,因此必须符合现行国家标准的规定。此外,细骨料也需满足相应的粒径分布和含泥量限制,以保证砌块的整体性能。

    ### 技术要求

    在技术指标方面,标准涵盖了抗压强度、干密度、吸水率等多个方面。其中,抗压强度是评价砌块承载能力的重要参数,不同用途的砌块有不同的最低限值。干密度反映了砌块的经济性和保温隔热效果,过高的干密度会增加建筑物自重,影响抗震性能。吸水率则是衡量砌块耐久性的关键指标之一,低吸水率可以减少冻融破坏的风险。

    ### 试验方法

    为了确保上述各项技术指标能够准确测量,标准详细描述了各种检测手段的操作步骤和技术要点。例如,在测定抗压强度时,需要使用特定尺寸的试件,在规定的条件下养护后进行测试;而干密度的计算则依赖于精确称量和测量体积的方法。这些科学严谨的试验程序为产品质量控制提供了可靠依据。

    ### 检验规则

    关于产品的验收流程,标准强调了出厂检验与型式检验的区别。出厂检验是对每批产品进行的基本检查项目,包括外观质量、尺寸偏差等;而型式检验是在新产品投产或老产品转厂生产时进行全面评估所必需的过程。只有当所有检验结果均达到要求时,才能判定该批次产品合格。

    ### 运输与储存

    最后,在运输和储存环节中,标准提醒相关人员要注意保护措施,避免因碰撞导致破损,并且要防止受潮或污染。合理的堆放方式不仅有利于节省空间,还能有效延长产品的使用寿命。

    登陆阅读剩余内容
    登陆 注册
  • 下载说明
    若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
  • 相关资源
    相关专题
    查看更多
    光伏支架
    光伏支架
    相关标准
    下一篇 DB11T 1700-2019 洗染企业等级划分与评定

    DB31T 680.7-2019 城市公共用水定额及其计算方法 第7部分:零售业(超市大卖场、商场)

    TCNTAC 5-2018 拼接服装

    DB21T 4016-2024 高速公路数据分类分级指南

    微机电系统(MEMS)技术 陀螺仪 GBT 42597-2023

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
专题推荐
相关标准
  • 常见问题
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
Copyright © 2024-2025 All Rights Reserved 浙ICP备2024137650号-1