  • DB11T 1680-2019 混凝土桥面防水粘结层快速施工技术规范

    DB11T 1680-2019 混凝土桥面防水粘结层快速施工技术规范
    混凝土桥面防水粘结层快速施工技术规范桥梁工程
    19 浏览2025-06-03 更新pdf0.82MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了混凝土桥面防水粘结层快速施工的技术要求、材料、施工工艺、质量检验与验收等内容。本文件适用于北京市范围内采用快速施工技术的混凝土桥面防水粘结层的设计与施工。
    Title:Technical Specification for Rapid Construction of Waterproof Adhesive Layer on Concrete Bridge Deck
    中国标准分类号:P45
    国际标准分类号:93.080

  • 封面预览

    DB11T 1680-2019 混凝土桥面防水粘结层快速施工技术规范
  • 拓展解读

    《DB11/T 1680-2019混凝土桥面防水粘结层快速施工技术规范》是北京市地方标准,规定了桥梁工程中混凝土桥面防水粘结层的快速施工技术要求。以下为重要条文解读:

    1. 适用范围:本标准适用于新建、改建和扩建的城市桥梁工程中采用防水粘结层的混凝土桥面铺装施工。

    2. 术语和定义:

    - 防水粘结层:设置在桥面混凝土结构与沥青铺装层之间,起到防水、粘结作用的复合材料层。

    - 快速施工:指在保证工程质量的前提下,缩短施工周期的施工方法。

    3. 材料要求:

    - 防水涂料应具有良好的耐久性、抗裂性和粘结力,且符合现行国家标准《道路用防水材料》的规定。

    - 粘结剂需具备良好的粘结强度和耐老化性能。

    4. 施工准备:

    - 桥面基层应清洁、干燥、无浮浆,并确保表面平整度满足设计要求。

    - 施工前应对桥面进行清扫,必要时可使用高压水枪冲洗。

    5. 施工工艺:

    - 喷涂或涂刷防水涂料时,应均匀覆盖整个桥面,厚度控制在规定范围内。

    - 在防水层施工完成后,应在规定的养护时间内避免车辆通行。

    - 粘结层施工应在防水层完全固化后进行,确保粘结效果。

    6. 质量检验:

    - 防水层的厚度、均匀性以及粘结强度均需通过专业检测设备进行测量。

    - 每个桥面至少取3个点进行检测,确保合格率达到标准要求。

    7. 安全与环保:

    - 施工过程中应采取措施防止污染周围环境。

    - 使用的所有化学材料应符合国家环保标准,施工人员需佩戴防护装备。

    以上内容为核心条款解析,实际应用中还需结合具体项目特点及现场条件灵活调整施工方案。