    建筑物防雷工程施工质量控制验收规范
    10 浏览2025-06-03 更新pdf0.85MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了建筑物防雷工程施工质量控制与验收的术语和定义、基本规定、施工准备、施工过程质量控制、施工完成后质量检测及验收要求。本文件适用于新建、扩建和改建建筑物的防雷工程施工质量控制与验收。
    Title:Code for Quality Control and Acceptance of Lightning Protection Engineering Construction for Buildings
    中国标准分类号:P61
    国际标准分类号:91.080.20

  • 封面预览

    DB54T 0072-2019 建筑物防雷工程施工质量控制与验收规范
  • 拓展解读

    DB54/T 0072-2019《建筑物防雷工程施工质量控制与验收规范》是西藏自治区制定的一项地方标准,主要用于指导和规范建筑物防雷工程的施工质量控制及验收工作。以下将从几个关键条款出发,对标准的重要内容进行详细解读。

    3.1.1 防雷装置材料的选择

    本条款强调了防雷装置所使用的材料必须符合国家相关标准要求,并且具有产品合格证书。具体来说,接地体应当选用热镀锌钢材或铜材,以确保其耐腐蚀性能良好;接闪器则应采用镀锌圆钢或者镀锌扁钢制作而成。此外,所有金属部件之间的连接处需保证紧密可靠,避免因接触不良而导致电阻增大影响整体防护效果。

    4.2.1 接地装置安装

    在接地装置安装过程中,首先需要确定好埋设位置,通常选择土壤电阻率较低的地方作为接地极设置点。然后按照设计图纸的要求开挖沟槽,在槽底铺设一层厚度约为50毫米的细砂层,再将接地体平直放入其中,并用原土回填压实。对于水平敷设的接地线,要求保持直线且水平度偏差不超过1%,同时每隔一定距离设置固定支架以防止移位变形。

    5.3.2 检查与测试

    完成全部施工后,应对整个防雷系统进行全面检查与功能测试。主要包括以下几项内容:

    1. 外观检查:查看各部分是否完整无损,连接处是否有松动现象;

    2. 绝缘电阻测量:使用兆欧表检测各段导体间的绝缘情况,一般情况下不应低于0.5兆欧;

    3. 接地电阻值测定:利用专用仪器测量接地装置的实际接地电阻值,确保不超过设计规定的最大允许值;

    4. 冲击电流试验:模拟雷电冲击波形施加到系统上,观察其能否正常工作并记录下相关数据资料。

    6.1.1 验收程序

    当上述各项检测均合格之后,方可进入最终验收阶段。由建设单位牵头组织监理方、施工单位等相关人员共同参与,依据本标准规定逐一核实各项指标是否达标。若发现任何不符合之处,则必须立即整改直至满足要求为止。只有经过正式签字确认后的验收报告才能被视为有效文件存档备查。

    通过以上分析可以看出,《建筑物防雷工程施工质量控制与验收规范》不仅涵盖了从原材料采购到竣工交付全过程中的各个环节,还特别注重细节处理和技术参数控制,旨在提高建筑物抵御自然灾害的能力,保障人们生命财产安全。因此,在实际操作中务必严格按照该标准执行,确保工程质量达到预期目标。