• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 建筑
  • DB14T 1705-2018 空调室外机安装技术要求

    DB14T 1705-2018 空调室外机安装技术要求
    空调室外机安装技术要求建筑
    19 浏览2025-06-03 更新pdf1.7MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了空调室外机安装的技术要求、安装环境、安装方法、安全措施及验收要求。本文件适用于山西省内各类建筑中空调室外机的安装与验收。
    Title:Technical Requirements for Installation of Air Conditioner Outdoor Units
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.140

  • 封面预览

    DB14T 1705-2018 空调室外机安装技术要求
  • 拓展解读

    DB14/T 1705-2018《空调室外机安装技术要求》是山西省地方标准,为确保空调室外机的安全、稳定运行提供了具体的技术指导。以下将从标准中挑选出一些关键条款进行深入解读。

    一、环境条件

    标准明确指出,空调室外机的安装环境温度应在-10℃至43℃之间,相对湿度不超过95%。这一规定主要是为了保证设备在正常的工作范围内能够可靠运行。过高或过低的温度以及湿度过大都会影响设备的散热性能和电气绝缘性能,从而导致故障甚至损坏。

    二、安装位置

    根据标准要求,空调室外机应安装在通风良好且远离热源的地方。具体来说,与墙壁或其他障碍物之间的最小间距应保持在600毫米以上。这样做可以有效改善空气流通,减少热量积聚,延长设备使用寿命。同时,避免将室外机直接暴露在阳光直射下,以防止因高温导致的性能下降。

    三、固定方式

    对于固定方法,标准强调使用专用支架并采取防震措施。例如,当安装于楼顶时需加装防水盘,并用膨胀螺栓牢固固定。此外,在抗震设防烈度大于6度地区的建筑物上安装时,还需特别注意加强结构稳定性。这些措施旨在提高整个系统的安全性,尤其是在面对自然灾害如地震等情况时。

    四、电源连接

    关于电力供应部分,标准规定所有电气线路必须符合相关规范,并由专业电工操作完成。特别需要注意的是,电源线缆的选择不仅要考虑承载能力还要兼顾绝缘等级。另外,建议为每台室外机单独设置断路器作为保护装置,这样可以在发生异常情况时及时切断电流,保障人员安全。

    五、排水处理

    最后一点也是非常重要的一点就是妥善处理冷凝水排放问题。按照标准指示,应合理规划排水管道走向,确保水流顺畅不倒灌。通常情况下,可采用PVC材质管材,并做好密封处理以防漏水现象发生。

    通过以上几点分析可以看出,《空调室外机安装技术要求》不仅涵盖了基本的技术参数设定,还充分考虑到实际应用中的各种潜在风险因素。只有严格按照此标准执行才能真正实现高效节能与长久耐用的目标。