    摘要:本文件规定了数据铁笼建设的基本原则、总体架构、设计要求、实施步骤及安全措施。本文件适用于贵州省各级政府部门和相关机构开展数据铁笼建设工程的技术指导与实施。
    Title:Technical Specification for Data Cage Construction Engineering
    中国标准分类号:L80
    国际标准分类号:35.240

  • 封面预览

    DB52T 1449-2019 数据铁笼建设工程技术规范
  • 拓展解读

    《DB52/T 1449-2019数据铁笼建设工程技术规范》是一项针对数据铁笼建设的技术标准,该标准在保障数据安全、规范建设流程等方面具有重要意义。以下将选取其中的关键条款进行详细解读。

    关键条文解读

    # 第5.1条 数据中心物理环境要求

    本条明确了数据中心的物理环境条件,包括温度、湿度和洁净度等指标。例如,数据中心的温度应控制在18℃至27℃之间,相对湿度应在35%至65%范围内。这些参数直接关系到设备的稳定运行及使用寿命。过高或过低的温湿度都可能对硬件造成损害,因此需要严格按照标准执行。

    # 第6.2条 网络安全防护措施

    网络安全是数据铁笼建设的核心内容之一。此条强调了防火墙配置、入侵检测系统部署以及定期更新安全补丁的重要性。同时指出,所有进出数据中心的数据流都必须经过严格的安全检查,确保没有恶意软件或未经授权的信息传输。这不仅保护了内部数据不被泄露,也防止外部攻击者侵入系统。

    # 第7.3条 数据备份与恢复策略

    为了应对突发事件导致的数据丢失风险,该条规定了详细的备份方案。包括但不限于每日增量备份、每周全量备份,并且至少保存最近三个月的历史数据版本。此外还要求制定明确的灾难恢复计划,在发生故障时能够快速定位问题并实施有效恢复操作,最大限度减少业务中断时间。

    # 第8.1条 工程验收标准

    工程完成后需按照既定程序进行验收测试,以验证是否符合设计要求和技术指标。具体而言,要检查各项功能是否正常运作、性能指标是否达标、文档资料是否齐全等。只有当所有项目均达到合格标准后方可交付使用,否则需返工直至满足条件为止。