DB33/T 2129-2018《建筑消防设施检测评定技术规程》是浙江省地方性标准,于2018年发布并实施。该规程为建筑消防设施的检测与评定提供了具体的技术依据,确保建筑物的消防安全性能符合要求。以下将对规程中的关键条款进行详细解读。
第4章 检测准备
在第4.1节中明确指出,检测单位在接受任务后应组建专业团队,并由负责人全面负责检测工作。这强调了检测工作的组织性和责任主体的重要性。同时规定检测前需收集相关资料如设计文件、施工图纸及验收报告等,确保信息完整准确。此外还要求确认检测环境条件满足要求,比如温度湿度等自然因素不会影响检测结果。
第5章 消防供配电设施
第5.2节关于消防电源和备用电源部分提到,双路供电系统必须保证其中一个回路正常工作时另一个处于热备用状态;当主电源中断时,自动切换装置应在60秒内完成切换动作。对于自备发电机,则需检查其启动时间是否小于30秒,并且输出电压波动范围控制在±10%以内。这些参数直接关系到火灾发生时能否及时提供可靠电力支持。
第6章 火灾自动报警系统
本章节特别强调了控制器功能测试的重要性。第6.3节指出控制器应能正确接收来自探测器或其他设备发出的信号,并准确显示报警位置。另外,在联动控制方面,要求控制器能够按照预设程序启动相应设备(如喷淋泵、排烟风机等),并且实际操作与模拟测试结果一致。同时对于备用电源容量也有明确规定,至少要保证连续供电不小于8小时。
第7章 室内外消火栓系统
在第7.4节中提到,消火栓栓口压力不得低于0.25MPa且不得超过0.5MPa;同时每个消火栓处应配备水带、水枪等必要附件,并保持完好无损。另外,室外地下式消火栓周围半径1米范围内不应有障碍物遮挡视线,以便于快速取用。
第8章 自动喷水灭火系统
针对自动喷水灭火系统的维护保养,在第8.5节里提出每年至少进行一次全面检查,包括但不限于管道试压冲洗、报警阀调试以及末端试水装置试验等内容。特别是末端试水装置的压力值应当接近设计值,以验证整个管网的畅通情况。
第9章 防排烟系统
第9.3节要求机械加压送风系统中的送风口数量及分布必须合理,确保楼梯间、前室等关键区域始终保持正压状态。而机械排烟系统则需要定期清理过滤网板,并检查排烟风机的工作状况,确保其能够在火灾初期迅速排除浓烟。
第10章 应急照明和疏散指示标志
最后,在第10.2节中对应急照明灯具提出了严格要求:蓄电池组提供的持续供电时间不得少于90分钟;并且在主电源断开后,灯具应在5秒内转入应急模式。此外,疏散指示标志的位置设置也至关重要,必须清晰可见,方便人员迅速找到安全出口。
以上只是规程部分内容的简要说明,实际上每一条款背后都有详细的量化指标和技术细节支撑。希望通过对这些核心内容的理解,能够帮助大家更好地掌握DB33/T 2129-2018《建筑消防设施检测评定技术规程》的精神实质,在实际工作中加以应用。