资源简介
摘要:本文件规定了陕西省中小学校舍雷电防护的基本要求、防雷分类、防雷设计、施工与验收以及维护管理等内容。本文件适用于陕西省内新建、改建和扩建的中小学校舍雷电防护工程的设计、施工、验收及维护管理。
Title:Technical Specification for Lightning Protection of School Buildings in Primary and Secondary Schools
中国标准分类号:P64
国际标准分类号:13.260
封面预览
拓展解读
DB61/T 1023-2016《中小学校舍雷电防护技术规范》是陕西省针对中小学校舍雷电防护制定的地方标准。以下选取了几个重要条文进行详细解读:
1. 防雷装置的设置:该标准要求所有新建、改建和扩建的中小学校舍都必须安装完善的外部防雷装置,包括接闪器、引下线和接地装置。接闪器应优先选用避雷针或避雷带,并且要确保其能够有效覆盖整个建筑物的顶部,防止直击雷。
2. 接地电阻的要求:标准规定校舍的接地电阻值不应大于10欧姆。为了达到这一要求,可以采用联合接地的方式,即将建筑物的防雷接地、电气设备的工作接地、保护接地以及电子信息系统等共用一个接地系统。同时,在土壤电阻率较高的地区,可能需要采取人工接地体或者降阻剂来降低接地电阻。
3. 等电位连接:为减少雷电流通过时产生的电位差对设备的影响,标准强调必须做好等电位连接。这包括将金属管道、电缆桥架、金属门窗框等与主接地端子板可靠连接起来。此外,对于进出建筑物的各种线路,如电源线、信号线等,也应当安装浪涌保护器(SPD),以限制雷电过电压。
4. 屏蔽措施:考虑到现代学校内大量使用电子教学设备的情况,标准特别指出应对这些敏感设备采取必要的屏蔽措施。例如,可以在机房四周铺设金属网作为屏蔽层,并确保其良好接地;对于电缆的选择,则推荐使用铠装电缆或者穿金属管敷设等方式来进行物理隔离。
5. 定期检测与维护:为了保证防雷系统的有效性,标准还明确了定期检查和维护的重要性。每年至少进行一次全面的防雷装置检测,发现问题及时修理更换。特别是对于已经投入使用的校舍,更应该加强日常巡查工作,一旦发现有损坏迹象立即处理。
以上就是关于DB61/T 1023-2016《中小学校舍雷电防护技术规范》中一些关键条款的具体分析。希望这些内容能帮助大家更好地理解和应用该标准。