资源简介
摘要:本文件规定了沈阳市污水源热泵机房安装施工的技术要求、操作规程及验收标准。本文件适用于沈阳市范围内污水源热泵机房的安装施工及相关工程。
Title:Technical Specification for Installation and Construction of Sewage Source Heat Pump Plant in Shenyang
中国标准分类号:P53
国际标准分类号:91.140
封面预览
拓展解读
沈阳市污水源热泵机房安装施工操作技术规程(DB2101T 0004—2018)是指导该地区污水源热泵系统建设的重要依据。以下对部分关键条款进行详细解读:
1. 设备基础施工
根据规程第5.1节,设备基础应采用现浇钢筋混凝土结构,并且其强度等级不应低于C30。此外,基础表面需平整且具有一定的坡度以利于排水。这确保了设备在运行过程中不会因基础不稳而产生位移或损坏。
2. 管道连接与保温
第6.2节明确指出,所有管道连接处必须使用法兰盘连接,并且在法兰两侧加装防松装置。对于外露的管道部分,应采取有效的保温措施,防止热量损失及冬季冻害问题。
3. 电气系统安装要求
规程第7章特别强调了电气系统的安全性。要求所有电缆敷设时保持适当间距,避免相互干扰;同时配电柜内各元件布置合理,便于维护检修。另外,接地装置的设计也至关重要,必须符合相关国家标准,确保人员安全。
4. 试运转前检查
在正式投入运行之前,按照第8章的规定,需要进行全面细致的检查工作。包括但不限于:确认所有阀门处于正确位置、测试水泵流量是否正常、检查控制系统功能完整性等。只有当这些准备工作完成后方可启动机组试运行。
以上内容仅是对该标准部分内容的简要分析,实际应用中还需结合具体项目特点灵活运用相关规定。希望上述信息能为从事此类工程项目的工作人员提供帮助。