摘要:本文件规定了水泥稳定建筑垃圾再生集料基层的材料要求、配合比设计、施工工艺及质量检验等技术要求。本文件适用于采用水泥稳定建筑垃圾再生集料作为基层材料的道路工程施工与验收。
Title:Technical Specification for Construction of Cement Stabilized Recycled Aggregate Base Course from Construction Waste
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:93.080 -
封面预览
-
拓展解读
DB61/T 1150-2018《水泥稳定建筑垃圾再生集料基层施工技术规范》是陕西省地方标准,该标准对利用建筑垃圾再生集料修筑道路基层的施工技术提出了具体要求。以下将选取部分关键条文进行详细解读。
一、原材料质量控制
1. 建筑垃圾再生集料应满足表3.1.1中的技术指标要求,包括颗粒级配、压碎值等。其中压碎值不大于30%,这表明再生集料的强度和稳定性较好,能够承受车辆荷载作用。
2. 水泥标号不低于42.5级,并且初凝时间不小于2小时,终凝时间不大于10小时。这样的规定确保了水泥在拌合后有足够的时间摊铺和压实,同时具备足够的早期强度。
二、混合料配合比设计
1. 根据表4.1.2推荐的水泥剂量范围为4%-6%。实际工程中应通过击实试验确定最佳水泥剂量,以保证混合料具有良好的强度和耐久性。
2. 混合料的含水量应控制在最佳含水量±2%范围内。这一范围既有利于混合料的均匀拌合,又能避免水分过多导致的干缩裂缝或水分不足影响压实度。
三、施工过程管理
1. 摊铺时松铺系数宜取1.3-1.4,确保压实后的厚度符合设计要求。摊铺过程中要保持连续作业,尽量减少纵向接缝。
2. 压实度不得低于95%,这是保证基层承载能力和稳定性的基本要求。碾压遍数一般不少于6遍,先静压后振动,最后再静压收光。
四、养生与检测
1. 养生期不少于7天,在此期间禁止重型车辆通行。养生方式可采用洒水保湿或者覆盖塑料薄膜等方式。
2. 竣工验收前需进行弯沉值测试,其值应小于设计值。此外还需检查表面平整度、横坡度等几何尺寸是否符合规范要求。
-