摘要:本文件规定了建筑消防设施检测的术语和定义、基本要求、检测内容与技术要求、检测方法及判定准则。本文件适用于陕西省内建筑消防设施的检测工作。
Title:Code for Inspection of Building Fire Protection Facilities in Shaanxi Province
中国标准分类号:P67
国际标准分类号:13.220
封面预览
拓展解读
DB61/T 1155-2018《建筑消防设施检测规范》是陕西省地方标准,规定了建筑消防设施的检测方法、判定准则和检测报告编制要求。以下选取部分重要条文进行详细解读:
检测准备
标准第4.1条规定,检测前应确保被检单位提供必要的技术资料,包括设计图纸、施工记录、验收报告等。同时,检测人员需熟悉相关法律法规和技术标准,并按照检测方案实施检测。
火灾自动报警系统
对于火灾自动报警系统(第5.3条),检测时应检查控制器功能是否正常,包括自检、故障报警、火警优先等功能。探测器的实际安装位置、数量及覆盖范围需符合设计要求,且应定期清洗保养以保证灵敏度。
自动喷水灭火系统
在自动喷水灭火系统(第5.4条)的检测中,重点检查水泵接合器、管网、喷头的状态。确保所有组件无损坏或堵塞现象,压力表显示的压力值应在规定范围内。同时,测试系统的启动性能,确认其能在规定时间内完成喷水动作。
室内消火栓系统
关于室内消火栓系统(第5.5条),需验证消火栓箱内的设备齐全完好,如水带、水枪等。通过模拟操作检查消火栓能否正常出水,水压满足消防需求。此外,还需检查阀门是否有渗漏情况。
防排烟系统
防排烟系统(第5.6条)的检测内容包括风机运行状态、风道畅通性以及风口位置合理性。检测时要确保风机能按指令启动并达到预期效果,风口布局合理且易于维护。
应急照明与疏散指示标志
应急照明和疏散指示标志(第5.7条)的检测要点在于灯具的工作时间是否达标,特别是在断电情况下能否持续供电。检查标志灯的方向指示是否正确,亮度是否足够指引人员安全撤离。