资源简介
摘要:本文件规定了装配整体式混凝土叠合剪力墙结构的设计、生产、施工及验收的技术要求。本文件适用于湖北省内采用装配整体式混凝土叠合剪力墙结构的民用建筑。
Title:Technical Specification for Assembled Integral Concrete Overlaid Shear Wall Structure
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.080
封面预览
拓展解读
《DB42/T 1483-2018 装配整体式混凝土叠合剪力墙结构技术规程》是湖北省地方标准,为装配整体式混凝土叠合剪力墙结构的设计、施工和验收提供了指导。以下选取部分重要条文进行详细解读。
5.1.3 规定叠合剪力墙的预制部分厚度不应小于100mm,现浇部分厚度不应小于70mm。这一规定旨在确保预制与现浇结合部位的整体性,同时满足受力和施工要求。预制部分过薄会降低抗弯能力,而现浇部分过薄则难以保证连接质量。
6.2.4 明确了叠合剪力墙水平接缝宜设置在楼面标高处,并应采用灌浆套筒或浆锚搭接等可靠连接方式。此条文强调了水平接缝位置的重要性,因为此处承受较大的水平荷载和变形,合理的连接方式可以有效传递内力并提高抗震性能。
7.3.5 提出叠合剪力墙的现浇部分钢筋应在预制构件吊装前完成绑扎,且钢筋净距不得小于25mm。这有助于确保钢筋布置合理,避免因空间狭小导致施工困难或保护层不足的问题。
8.2.3 要求叠合剪力墙模板安装时应采取措施防止漏浆,并对模板垂直度和平整度进行严格控制。此条文关注施工细节,防止因模板问题影响构件质量和观感效果。
这些条文从设计到施工各个环节规范了装配整体式混凝土叠合剪力墙结构的操作流程和技术要求,对于保障工程质量和安全具有重要意义。