    摘要:本文件规定了卧式液氨储罐定期检验的程序、内容、方法及要求。本文件适用于卧式液氨储罐的定期检验工作。
    Title:Regular Inspection Regulations for Horizontal Ammonia Storage Tanks
    中国标准分类号:J81
    国际标准分类号:23.040

  • 封面预览

    DB34T 1977-2013 卧式液氨储罐定期检验规程
  • 拓展解读

    DB34/T 1977-2013《卧式液氨储罐定期检验规程》是安徽省地方标准,用于规范卧式液氨储罐的定期检验工作。以下选取部分重要条文进行详细解读:

    一、适用范围与基本要求

    1. 本标准适用于设计压力不大于2.5MPa、公称容积不大于50m³的卧式液氨储罐。此规定明确了适用的储罐类型和参数范围,确保检验工作的针对性。

    二、定期检验周期

    2. 新安装的储罐首次全面检验应在投用后一年内进行;以后的全面检验周期一般为每六年至少一次。此条款强调了新罐首次检验的重要性及后续检验的周期性要求,有助于及时发现潜在问题。

    三、外观检查

    3. 检查罐体外表面是否存在裂纹、变形、鼓包等缺陷。外观检查是初步判断储罐安全状况的重要环节,任何异常都可能预示着更严重的问题。

    四、壁厚测定

    4. 对筒体、封头等主要受压元件进行壁厚测定,重点部位应按不少于20%的比例抽检。通过壁厚测定可以评估腐蚀减薄情况,确保剩余厚度满足使用要求。

    五、安全附件检查

    5. 检查安全阀、爆破片、压力表、液位计等安全附件是否齐全且在校验有效期内。安全附件的有效性直接关系到储罐的安全运行,必须严格把关。

    六、耐压试验

    6. 当出现下列情况之一时需进行耐压试验:停用两年以上重新启用、检验中发现严重影响安全的缺陷。耐压试验是对储罐整体承压能力的综合考验,能够验证其修复后的安全性。

    七、缺陷处理

    7. 对发现的超标缺陷应采取修补或更换措施,并经检验确认合格后方可继续使用。缺陷处理是保障储罐安全运行的关键步骤,必须严格按照标准执行。

    八、检验报告编制

    8. 检验完成后应出具完整的检验报告,包括检验项目、结果、结论及处理意见等内容。检验报告不仅是检验工作的记录,也是储罐后续管理的重要依据。

    以上条文涵盖了卧式液氨储罐定期检验的主要内容,希望相关单位能够严格按照标准要求开展检验工作,确保设备的安全可靠运行。