资源简介
摘要:本文件规定了剩余电流动作保护器的检测条件、检测项目、检测方法及判定规则。本文件适用于额定电压为交流1000V及以下,额定频率为50Hz或60Hz的剩余电流动作保护器的检测。
Title:Testing Regulations for Residual Current Operated Protective Devices
中国标准分类号:K32
国际标准分类号:29.120.50 -
封面预览
-
拓展解读
福建省地方标准《剩余电流动作保护器检测规程》(DB35/T 1855-2019)为确保剩余电流动作保护器的正常运行和可靠性提供了技术依据。以下对其中的关键条款进行深度解读。
### 适用范围
该标准适用于额定电压不超过400V、额定电流不超过63A的剩余电流动作保护器的检测。这一规定明确了标准的适用对象,确保了检测工作的针对性和有效性。
### 检测环境条件
标准要求检测应在温度为-25℃至+40℃之间,相对湿度不超过95%的环境中进行。这样的环境条件能够保证检测结果的真实性和准确性,避免因外部因素影响而产生误差。
### 检测项目与方法
1. **外观检查**:需检查设备是否有明显的物理损伤或缺陷。任何不符合标准的外观问题都可能导致设备无法正常工作。
2. **绝缘电阻测试**:使用兆欧表测量主电路与外壳之间的绝缘电阻值应不低于1MΩ。这项测试可以评估设备的电气绝缘性能,防止漏电事故的发生。
3. **工频耐压试验**:在规定的试验电压下持续1分钟,不应出现击穿或闪络现象。此试验用于检验设备承受过电压的能力。
4. **动作特性测试**:包括额定剩余动作电流、不动作电流及动作时间等参数的测试。这些参数直接关系到保护器能否准确及时地切断故障电路。
5. **负载能力测试**:验证设备在额定负载下的长期稳定运行情况。这有助于确认设备是否能在实际应用中可靠工作。
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
最后更新时间 2025-06-03