• 标准下载
  • 行业资料
  • 文献下载
  • 专题推荐
  • 首页
  • 标准
  • DB35T 1855-2019 剩余电流动作保护器检测规程

优质文档本站推荐优质文档
    DB35T 1855-2019 剩余电流动作保护器检测规程
    关键词: 剩余电流动作保护器检测规程电气安全漏电保护测试方法
    所属行业

    电力,公共安全

    文档分类

    地方标准福建

    文档信息

    pdf格式 / 3.47Mb

    最后更新时间 2025-06-03

    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了剩余电流动作保护器的检测条件、检测项目、检测方法及判定规则。本文件适用于额定电压为交流1000V及以下,额定频率为50Hz或60Hz的剩余电流动作保护器的检测。
    Title:Testing Regulations for Residual Current Operated Protective Devices
    中国标准分类号:K32
    国际标准分类号:29.120.50

  • 封面预览

    DB35T 1855-2019 剩余电流动作保护器检测规程
  • 拓展解读

    福建省地方标准《剩余电流动作保护器检测规程》(DB35/T 1855-2019)为确保剩余电流动作保护器的正常运行和可靠性提供了技术依据。以下对其中的关键条款进行深度解读。

    ### 适用范围

    该标准适用于额定电压不超过400V、额定电流不超过63A的剩余电流动作保护器的检测。这一规定明确了标准的适用对象,确保了检测工作的针对性和有效性。

    ### 检测环境条件

    标准要求检测应在温度为-25℃至+40℃之间,相对湿度不超过95%的环境中进行。这样的环境条件能够保证检测结果的真实性和准确性,避免因外部因素影响而产生误差。

    ### 检测项目与方法

    1. **外观检查**:需检查设备是否有明显的物理损伤或缺陷。任何不符合标准的外观问题都可能导致设备无法正常工作。

    2. **绝缘电阻测试**:使用兆欧表测量主电路与外壳之间的绝缘电阻值应不低于1MΩ。这项测试可以评估设备的电气绝缘性能,防止漏电事故的发生。

    3. **工频耐压试验**:在规定的试验电压下持续1分钟,不应出现击穿或闪络现象。此试验用于检验设备承受过电压的能力。

    4. **动作特性测试**:包括额定剩余动作电流、不动作电流及动作时间等参数的测试。这些参数直接关系到保护器能否准确及时地切断故障电路。

    5. **负载能力测试**:验证设备在额定负载下的长期稳定运行情况。这有助于确认设备是否能在实际应用中可靠工作。

    登陆阅读剩余内容
    登陆 注册
  • 下载说明
    若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
  • 相关资源
    相关专题
    查看更多
    光伏支架
    光伏支架
    相关标准
    下一篇 DB35T 1852-2019 猪繁殖与呼吸综合征病毒实时荧光RT-PCR检测方法

    DB31T 680.7-2019 城市公共用水定额及其计算方法 第7部分:零售业(超市大卖场、商场)

    TCNTAC 5-2018 拼接服装

    DB21T 4016-2024 高速公路数据分类分级指南

    微机电系统(MEMS)技术 陀螺仪 GBT 42597-2023

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
专题推荐
相关标准
  • 常见问题
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
Copyright © 2024-2025 All Rights Reserved 浙ICP备2024137650号-1