    DB35T 1855-2019 剩余电流动作保护器检测规程
    剩余电流动作保护器检测规程电气安全漏电保护测试方法
    15 浏览2025-06-03 更新pdf3.47MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了剩余电流动作保护器的检测条件、检测项目、检测方法及判定规则。本文件适用于额定电压为交流1000V及以下,额定频率为50Hz或60Hz的剩余电流动作保护器的检测。
    Title:Testing Regulations for Residual Current Operated Protective Devices
    中国标准分类号:K32
    国际标准分类号:29.120.50

  • 封面预览

    DB35T 1855-2019 剩余电流动作保护器检测规程
  • 拓展解读

    福建省地方标准《剩余电流动作保护器检测规程》(DB35/T 1855-2019)为确保剩余电流动作保护器的正常运行和可靠性提供了技术依据。以下对其中的关键条款进行深度解读。

    适用范围

    该标准适用于额定电压不超过400V、额定电流不超过63A的剩余电流动作保护器的检测。这一规定明确了标准的适用对象,确保了检测工作的针对性和有效性。

    检测环境条件

    标准要求检测应在温度为-25℃至+40℃之间,相对湿度不超过95%的环境中进行。这样的环境条件能够保证检测结果的真实性和准确性,避免因外部因素影响而产生误差。

    检测项目与方法

    1. 外观检查:需检查设备是否有明显的物理损伤或缺陷。任何不符合标准的外观问题都可能导致设备无法正常工作。

    2. 绝缘电阻测试:使用兆欧表测量主电路与外壳之间的绝缘电阻值应不低于1MΩ。这项测试可以评估设备的电气绝缘性能,防止漏电事故的发生。

    3. 工频耐压试验:在规定的试验电压下持续1分钟,不应出现击穿或闪络现象。此试验用于检验设备承受过电压的能力。

    4. 动作特性测试:包括额定剩余动作电流、不动作电流及动作时间等参数的测试。这些参数直接关系到保护器能否准确及时地切断故障电路。

    5. 负载能力测试:验证设备在额定负载下的长期稳定运行情况。这有助于确认设备是否能在实际应用中可靠工作。

    结论

    通过上述各项严格的检测程序,可以全面评估剩余电流动作保护器的质量状况,从而保障其在电力系统中的安全运行。遵循此标准不仅提高了设备的安全性,还增强了整个电力系统的稳定性。