摘要:本文件规定了悬挂式干粉灭火系统的设计、施工及验收的技术要求和方法。本文件适用于新建、扩建和改建工程中设置的悬挂式干粉灭火系统的设计、施工及验收。
Title:Design, Construction and Acceptance Specifications for Suspended Dry Powder Fire Extinguishing Systems
中国标准分类号:P67
国际标准分类号:13.220.20
封面预览
拓展解读
DB52/T 1164-2016《悬挂式干粉灭火系统设计、施工及验收规范》是贵州省地方标准,于2016年发布实施。该标准对悬挂式干粉灭火系统的各个环节进行了明确规定,以下选取部分关键条款进行深度解读。
一、系统设计部分
第4.1.3条:悬挂式干粉灭火装置的设置数量应根据保护对象的火灾危险等级和面积确定,并且每个防护区内的装置数量不宜超过6个。此条规定旨在确保灭火效果的同时避免过多装置造成资源浪费或安装不便。实际应用中需结合具体场所情况合理选择装置数量。
第4.2.2条:防护区内必须设置泄压口,其位置应位于防护区顶部,面积不应小于防护区总表面积的20%。这一要求是为了防止灭火过程中压力过大导致结构损坏,同时保障人员安全撤离。
二、施工安装部分
第5.1.4条:悬挂式干粉灭火装置的安装高度不应低于2.2米且不宜高于5米。安装时应确保装置牢固稳定,与周围可燃物保持足够的安全距离。这条规定主要考虑了灭火剂喷射的有效性和操作维护的便利性。
第5.3.1条:系统管网安装完成后,应进行强度试验和气密性试验。强度试验压力为工作压力的1.5倍,稳压时间为10分钟;气密性试验压力为系统工作压力,稳压时间为24小时。这些测试能够有效检验系统的密封性能和承压能力,确保长期使用的可靠性。
三、验收部分
第7.1.2条:验收时应对系统的外观质量、安装质量、功能测试等进行全面检查。其中功能测试包括模拟启动试验、模拟喷放试验等项目。通过严格的验收程序可以及时发现并解决问题,保证系统在紧急情况下能够正常发挥作用。
第7.2.3条:验收合格后应向使用单位移交完整的竣工资料和技术文件,包括设计图纸、施工记录、调试报告等。这不仅有助于日后维护保养工作的开展,也为可能出现的事故调查提供了依据。
总之,《悬挂式干粉灭火系统设计、施工及验收规范》涵盖了从设计到验收全过程的技术要求,对于保障此类灭火系统安全可靠运行具有重要意义。在实际工作中应当严格按照标准执行,以达到最佳防护效果。