• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 建筑
  • DB11T 1665-2019 超低能耗居住建筑设计标准

    DB11T 1665-2019 超低能耗居住建筑设计标准
    超低能耗居住建筑设计标准节能保温
    16 浏览2025-06-03 更新pdf2.83MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了北京市超低能耗居住建筑设计的基本要求、热工性能、能源系统设计及施工验收等内容。本文件适用于北京市新建、改建和扩建的超低能耗居住建筑设计。
    Title:Design Standard for Ultra-Low Energy Consumption Residential Buildings in Beijing
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.100

  • 封面预览

    DB11T 1665-2019 超低能耗居住建筑设计标准
  • 拓展解读

    《DB11/T 1665-2019超低能耗居住建筑设计标准》是北京市针对超低能耗建筑制定的重要技术规范。以下选取部分关键条文进行深度解读:

    在建筑围护结构热工性能方面,标准要求外墙传热系数不应大于0.55W/(m²·K),外窗传热系数不应大于1.8W/(m²·K)。这比普通节能建筑的要求更为严格,体现了对降低建筑能耗的高度重视。通过采用高效保温材料和高性能门窗系统,可以有效减少冬季采暖和夏季制冷的能量损失。

    关于气密性设计,标准规定新建建筑的气密性指标应达到n50≤0.6h⁻¹。这一要求旨在减少因空气渗透造成的热量流失。设计时需采取全面的密封措施,包括选用优质密封条、合理设置防潮层等。

    对于供暖供冷系统能效,标准提出热泵机组的制热性能系数应不低于3.4,制冷性能系数应不低于4.7。这意味着要优先选择高效率的设备,并优化系统配置,以实现能源的高效利用。

    此外,标准还强调可再生能源的利用。要求每栋住宅楼至少有30%的热水供应由太阳能热水系统提供。这不仅有助于节能减排,还能降低住户的长期运行成本。

    以上内容只是该标准的一部分精华所在,实际应用中还需结合具体项目情况全面考虑各项指标要求。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB37T 3084.1-2017 政务服务工作规范 第1部分:行政许可
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1