    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了北京市超低能耗居住建筑设计的基本要求、热工性能、能源系统设计及施工验收等内容。本文件适用于北京市新建、改建和扩建的超低能耗居住建筑设计。
    Title:Design Standard for Ultra-Low Energy Consumption Residential Buildings in Beijing
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.100

  • 封面预览

    DB11T 1665-2019 超低能耗居住建筑设计标准
  • 拓展解读

    《DB11/T 1665-2019超低能耗居住建筑设计标准》是北京市针对超低能耗建筑制定的重要技术规范。以下选取部分关键条文进行深度解读:

    在建筑围护结构热工性能方面,标准要求外墙传热系数不应大于0.55W/(m²·K),外窗传热系数不应大于1.8W/(m²·K)。这比普通节能建筑的要求更为严格,体现了对降低建筑能耗的高度重视。通过采用高效保温材料和高性能门窗系统,可以有效减少冬季采暖和夏季制冷的能量损失。

    关于气密性设计,标准规定新建建筑的气密性指标应达到n50≤0.6h⁻¹。这一要求旨在减少因空气渗透造成的热量流失。设计时需采取全面的密封措施,包括选用优质密封条、合理设置防潮层等。

    对于供暖供冷系统能效,标准提出热泵机组的制热性能系数应不低于3.4,制冷性能系数应不低于4.7。这意味着要优先选择高效率的设备,并优化系统配置,以实现能源的高效利用。

    此外,标准还强调可再生能源的利用。要求每栋住宅楼至少有30%的热水供应由太阳能热水系统提供。这不仅有助于节能减排,还能降低住户的长期运行成本。