• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 建筑
  • DB11T 634-2018 建筑物电子系统防雷装置检测技术规范

    DB11T 634-2018 建筑物电子系统防雷装置检测技术规范
    防雷装置建筑物电子系统检测技术规范
    15 浏览2025-06-03 更新pdf1.81MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了建筑物电子系统防雷装置检测的技术要求、检测方法和判定准则。本文件适用于北京市行政区域内新建、改建、扩建建筑物电子系统的防雷装置检测,其他类型的建筑物可参照执行。
    Title:Technical Specification for Lightning Protection Device Testing of Building Electronic Systems
    中国标准分类号:P61
    国际标准分类号:13.260

  • 封面预览

    DB11T 634-2018 建筑物电子系统防雷装置检测技术规范
  • 拓展解读

    DB11/T 634-2018《建筑物电子系统防雷装置检测技术规范》是北京市地方标准,主要规定了建筑物电子系统的防雷装置检测的技术要求和方法。以下是一些重要条文的详细解读:

    检测准备

    根据标准第5.1条,检测前需要做好充分准备,包括了解被检测建筑的基本情况、查阅相关设计文件和技术资料。同时,检测人员应熟悉检测仪器设备的操作规程,并确保其处于正常工作状态。

    接地装置检测

    第6.1条规定了接地装置的检测内容与方法。检测时需测量接地电阻值,确保其符合设计要求。对于联合接地系统,还需检查各部分之间的电气连接性,保证整个系统的连续性和可靠性。

    防雷引下线检测

    第7.2条指出,防雷引下线的检测重点在于检查其安装位置是否正确、固定是否牢固以及与接闪器及接地装置间的连接质量。此外,还应对引下线材料规格进行核实,确保满足设计需求。

    屏蔽措施检测

    按照第8.3条的要求,应对建筑物内的屏蔽措施进行全面检查。这包括但不限于金属门窗、管道等导电体是否良好接地;电缆屏蔽层是否可靠接地;机房屏蔽网是否有断点等情况。

    等电位联结检测

    第9.4条强调了等电位联结的重要性。检测时要确认所有可能带电的金属部件都已实施了有效的等电位联结,并且联结点的数量和质量均达到标准规定。同时,还需测试等电位联结网络的通路电阻值。

    检测报告

    最后,依据第10章的规定,完成上述各项检测后,应及时出具详细的检测报告。报告中应当包含检测项目、结果分析以及改进建议等内容。如果发现不合格项,则必须明确指出并提出具体的整改方案。

    以上是对DB11/T 634-2018中部分内容的重点解读,希望对从事相关工作的专业人士有所帮助。在实际操作过程中,请务必严格遵守该标准的各项规定,以保障建筑物电子系统的安全运行。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB11T 597-2018 农村公厕、户厕建设基本要求
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1