摘要:本文件规定了北京市民用建筑供暖、通风与空气调节设计中使用的气象参数的确定方法及数据。本文件适用于北京市新建、改建和扩建的民用建筑供暖、通风与空气调节系统的气象参数选取。
Title:Meteorological Parameters for Heating, Ventilation and Air Conditioning in Civil Buildings
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.140
封面预览
拓展解读
DB11/T 1643-2019《民用建筑供暖通风与空气调节用气象参数》是一项重要的地方标准,为北京市的民用建筑在供暖、通风和空气调节的设计提供了详细的气象参数依据。以下将对其中一些关键条款进行深入解读。
室外设计计算参数
# 1. 冬季采暖室外计算温度
标准规定了冬季采暖室外计算温度应采用历年平均不保证5天的日平均温度。这一参数是确定供暖系统热负荷的重要基础数据。例如,在北京地区,此值通常取-7℃左右。设计时需确保供暖设备能在这样的低温条件下正常运行并满足室内舒适度要求。
# 2. 夏季空调室外计算干球温度
夏季空调室外计算干球温度同样基于历年平均不保证50小时的日最高干球温度。对于北京来说,这一数值大约为33℃。该参数直接影响到空调系统的制冷能力设计,决定了冷源设备的选择及其容量配置。
室内设计计算参数
# 1. 冬季供暖室内计算温度
冬季供暖室内计算温度根据不同功能区域有所差异。如居住建筑卧室、起居室等一般设定为18℃;而公共建筑中的办公室则可能需要更高一些的温度,比如20℃。合理设置室内温度不仅关系到人体舒适度,还影响能源消耗水平。
# 2. 夏季空调室内计算温度
夏季空调室内计算温度也因用途不同而异。居住空间通常保持在26℃左右较为适宜;而对于会议室或教室等场所,则建议控制在24℃至25℃之间以兼顾舒适性和节能效果。
其他相关因素
# 相对湿度
- 冬季室内相对湿度宜控制在30%-50%范围内;
- 夏季则可适当提高至40%-65%,以避免过低湿度导致的不适感。
# 风速
室内非工作区风速不应超过0.3m/s;而在人员经常停留的工作区,最大允许风速为0.2m/s。过高风速会使人感到吹风感而不适。
通过以上解读可以看出,《民用建筑供暖通风与空气调节用气象参数》充分考虑到了北京市气候特点以及不同类型建筑物的实际需求,为工程实践提供了科学合理的指导原则。在具体项目实施过程中,还需结合实际情况灵活调整相关参数,确保最终方案既能满足使用需求又能达到节能减排的目标。