    摘要:本文件规定了地源热泵系统节能监测的术语和定义、监测内容、监测方法及评定指标。本文件适用于北京市范围内地源热泵系统的节能监测与能效评估。
    Title:Energy Conservation Monitoring of Ground Source Heat Pump Systems
    中国标准分类号:P52
    国际标准分类号:91.200

  • 封面预览

    DB11T 1639-2019 地源热泵系统节能监测
  • 拓展解读

    《DB11/T 1639-2019地源热泵系统节能监测》标准为地源热泵系统的运行监测提供了详细的指导,以下是对其中关键条文的深度解读。

    该标准适用于以土壤、地下水或地表水为低位热源的地源热泵系统,包括设计、施工、验收以及运行阶段的节能监测。在标准中,对监测内容和方法进行了明确规定,确保能够准确反映系统的实际运行状况及能源利用效率。

    例如,标准指出应在系统正常运行条件下进行监测,并要求记录至少连续72小时的数据。这期间需要测量的主要参数包括但不限于:系统进出口水温、流量、电能消耗等。通过这些数据可以计算出COP(性能系数)和SCOP(季节性能系数),这是评价系统能效水平的重要指标。

    此外,标准还特别强调了对于不同类型的地源热泵系统应采用相应的测试方案。比如对于闭式循环系统,除了上述常规参数外,还需关注地下换热器的工作状态;而对于开式循环系统,则要额外注意水源水质的变化情况及其对设备的影响。

    为了保证监测结果的真实性和可靠性,标准提出了严格的质控措施。其中包括定期校准仪器仪表、设置合理的采样频率以及实施必要的现场核查等。同时,还要求建立完整的档案资料库,以便于后续分析使用。

    总之,《DB11/T 1639-2019》不仅规范了地源热泵系统的节能监测流程,也为相关从业者提供了一套科学合理的操作指南。通过对本标准的学习与应用,有助于提高我国地源热泵行业的技术水平和服务质量,促进可持续发展。