资源简介
摘要:本文件规定了北京市非居民用燃气计量系统的设计、施工及验收的技术要求和管理规范。本文件适用于北京市范围内非居民用燃气计量系统的规划、设计、施工、验收及运行管理。
Title:Design, Construction and Acceptance Specifications for Non-Residential Gas Metering Systems
中国标准分类号:F17
国际标准分类号:91.140.65
封面预览
拓展解读
DB11/T 1613-2019《非居民用燃气计量系统设计施工验收规范》是北京市地方标准,适用于非居民用户燃气计量系统的规划、设计、施工及验收工作。以下选取部分重要条文进行详细解读。
4.1.1 燃气计量系统的设计应根据用户实际需求、供气压力等级和燃气种类确定计量方式
此条款强调了燃气计量系统设计需结合实际情况。设计时要充分考虑用户的实际用气量、用气规律以及供气压力等条件,选择合适的计量方式。比如对于用气量较大的商业用户,可能需要采用高精度的涡轮流量计或罗茨流量计;而对于用气量较小的餐饮业用户,则可以选择膜式燃气表。
5.1.2 燃气计量装置安装位置应满足以下要求:
1. 便于操作与维护:确保工作人员能够方便地对设备进行操作和日常维护。
2. 远离热源:避免高温环境影响计量准确性。
3. 防止污染:避免油污、灰尘等污染物接触仪表。
4. 安全距离:与明火或其他潜在火源保持足够距离。
这些规定旨在保障燃气计量装置的安全性和准确性。例如,将设备置于远离厨房灶台的位置可以减少因烹饪产生的热量干扰,同时也能降低火灾风险。
7.3.1 系统调试内容包括但不限于以下方面:
1. 检查各部件连接是否牢固;
2. 核实仪表读数是否正常;
3. 测试报警功能是否有效;
4. 记录初始数据用于后续对比分析。
系统调试是确保整个计量系统稳定运行的关键步骤。通过全面细致地检查每一个环节,及时发现并解决问题,才能保证后续使用的可靠性。
8.1.1 竣工验收应具备以下资料:
1. 工程竣工报告;
2. 设计文件及变更记录;
3. 主要材料检验报告;
4. 隐蔽工程验收记录;
5. 单机试运转记录;
6. 联动试车记录;
7. 安全生产管理档案;
8. 其他相关证明文件。
完整的资料归档不仅有助于项目后期维护管理,同时也是工程质量追溯的重要依据。在验收过程中,建设单位应当严格按照上述清单准备齐全相关材料,并由专业机构进行审核确认。
以上是对该标准中若干关键条款的具体阐释。希望对从事相关工作的人员有所帮助。