    摘要:本文件规定了民用机场雷电防护工程施工质量验收的技术要求、检验方法和验收程序。本文件适用于民用机场新建、改建和扩建工程中雷电防护工程的施工质量验收。
    Title:Technical Specification for Quality Acceptance of Lightning Protection Engineering Construction in Civil Airports
    中国标准分类号:P56
    国际标准分类号:93.020

  • 封面预览

    DB63T 1747-2019 民用机场雷电防护工程施工质量验收技术规范
  • 拓展解读

    DB63/T 1747-2019《民用机场雷电防护工程施工质量验收技术规范》是青海省地方标准,用于指导民用机场雷电防护工程的施工和验收工作。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:

    1. 范围与适用对象

    本标准适用于青海省辖区内新建、改建、扩建的民用机场雷电防护工程的施工及验收。明确了适用范围为青海省内的民用机场,强调了新建、改建、扩建项目均需遵循此标准。

    2. 术语和定义

    - 雷电防护系统:由接闪器、引下线、接地装置以及等电位连接组成的系统,用于保护建筑物免受雷击损害。

    - 接地电阻:接地装置与大地之间的电阻值,要求不大于10欧姆。

    - 等电位连接:将不同金属部件通过导体连接在一起,以防止电位差引起的电弧或火花。

    3. 材料与设备

    - 所有材料和设备必须符合国家相关标准,并提供产品合格证和检测报告。

    - 接闪器应选用耐腐蚀材料制作,如铜、铝或不锈钢。

    - 引下线应采用热镀锌圆钢或扁钢,截面积不小于50平方毫米。

    4. 施工要求

    - 接闪器安装高度应高于被保护物顶部至少0.5米。

    - 引下线间距不应超过18米,且不得直接穿过建筑物的出入口。

    - 接地装置埋深应不少于0.6米,周围应回填土壤并夯实。

    5. 质量验收

    - 工程完成后,施工单位应提交完整的竣工资料,包括设计图纸、施工记录、测试报告等。

    - 验收时应对每个分项工程进行检查,确保符合设计要求和技术规范。

    - 使用专用仪器测量接地电阻,确保其值满足规定要求。

    以上内容涵盖了标准中的关键部分,旨在保证民用机场雷电防护工程的质量,提高机场的安全性。在实际应用中,各参与方应严格遵守这些规定,确保工程顺利实施并通过验收。