    摘要:本文件规定了太阳能热发电站防雷装置检测的术语和定义、基本要求、检测项目与技术要求、检测方法及结果判定。本文件适用于青海省新建、改建、扩建的太阳能热发电站防雷装置的检测,其他类型防雷装置的检测可参照执行。
    Title:Technical Specification for Lightning Protection Device Testing of Solar Thermal Power Plants
    中国标准分类号:K79
    国际标准分类号:13.260

  • 封面预览

    DB63T 1749-2019 太阳能热发电站防雷装置检测技术规范
  • 拓展解读

    DB63/T 1749-2019《太阳能热发电站防雷装置检测技术规范》是青海省地方标准,专门针对太阳能热发电站的防雷装置检测制定的技术要求。以下选取几个重要条文进行详细解读:

    检测内容与方法

    根据标准第5.1条,太阳能热发电站的防雷装置检测应包括外部防雷装置和内部防雷装置两部分。外部防雷装置主要指接闪器、引下线、接地装置等,而内部防雷装置则涉及屏蔽、等电位连接以及浪涌保护器等设施。

    在检测方法上,标准强调采用直观检查与仪器测量相结合的方式。例如,对于接闪器的高度和位置,可以通过目视观察并结合测量工具确认其是否符合设计要求;而对于接地电阻值,则需使用专用的接地电阻测试仪进行精确测量。

    接地电阻要求

    第5.2条明确规定了不同部位接地装置的接地电阻限值。具体而言,集中接地装置的接地电阻不应大于10欧姆,独立接闪杆的接地电阻不应超过10欧姆,而其他类型的接地装置如光伏阵列支架等接地电阻不得超过4欧姆。

    这一规定旨在确保雷电流能够迅速有效地导入大地,从而减少对设备和人员的危害。实际检测过程中,需要特别注意土壤电阻率的变化对最终结果的影响,并据此调整检测方案。

    等电位连接

    标准第5.3条指出,在太阳能热发电站内所有金属构件之间应实现良好的等电位连接。这意味着无论是在建筑物内部还是外部,所有的金属管道、钢结构框架、电缆桥架等都必须通过适当的导体相互连接起来,形成一个统一的电位参考平面。

    等电位连接可以有效防止由于雷击引起的电位差而导致的设备损坏或人身伤害。为此,施工方应当严格按照设计图纸施工,并且在后续维护工作中定期检查这些连接点是否牢固可靠。

    浪涌保护器配置

    第5.4条规定了浪涌保护器(SPD)的选择与安装原则。首先,根据系统的工作电压等级来选择合适等级的SPD;其次,SPD应该被正确地安装在被保护设备前端,并且要保证有足够的能量吸收能力以应对可能发生的雷击过电压。

    此外,还应注意定期检查SPD的状态,一旦发现失效应及时更换新的产品。这样做不仅可以保障系统的正常运行,也能延长整个系统的使用寿命。

    以上就是对DB63/T 1749-2019中一些关键条款的深入解析。希望这些建议能帮助相关从业者更好地理解和执行该标准的要求。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB63T1741-2019 野牦牛驯化与饲养管理技术规范
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1