资源简介
摘要:本文件规定了广东省公共场所(户内)用电设施建设及运行的安全技术要求、管理要求和检验规则。本文件适用于广东省内公共场所(户内)用电设施的规划、设计、施工、验收、运行及维护。
Title:Safety Regulations for Construction and Operation of Indoor Power Facilities in Public Places
中国标准分类号:K71
国际标准分类号:29.020
封面预览
拓展解读
DB44/T 2156-2019《公共场所(户内)用电设施建设及运行安全规程》是广东省地方标准,旨在规范公共场所户内用电设施的建设与运行,确保用电安全。以下将选取部分重要条文进行详细解读。
一、选址与布局
根据标准第3.1节,户内用电设施应远离易燃易爆物品存放区,并保持一定安全距离。例如,配电箱不应设置在有可燃气体或液体泄漏可能的地方。这主要是为了避免电气设备引发火灾事故,保障人员生命财产安全。
二、导线选择与敷设
第4.2节明确要求导线型号需符合国家相关标准,且导线截面积要满足负荷需求。同时强调了导线敷设时应避免直接接触高温物体表面,防止绝缘层老化加速。这一规定有助于延长线路使用寿命,减少因过热导致短路的风险。
三、接地保护
标准第5章特别指出所有金属外壳必须可靠接地,并定期检测接地电阻值是否达标。当发现接地装置损坏时应及时修复。良好的接地系统可以有效防止触电事故发生,提高整体安全性。
四、开关插座安装
按照第6.3条的规定,开关和插座距地面高度不得低于1.3米,并且周围环境应干燥清洁。此外,对于潮湿区域还需采用防水型产品。这些措施能够降低儿童误操作的可能性,同时也减少了水汽侵入带来的隐患。
五、维护保养
最后,在第7章中提到任何单位和个人都负有维护公共用电设施的责任。定期检查设备运行状况,及时更换老化部件是非常必要的。只有坚持科学合理的维护管理才能确保长期稳定地提供电力服务。
以上只是对部分内容进行了简要分析,实际上该标准涵盖了从设计到验收再到日常使用的方方面面。希望各相关方都能认真学习并严格执行相关规定,共同营造一个更加安全可靠的用电环境。