  • DB34T 1798-2018 曳引驱动可变速电梯监督检验和定期检验规程

    DB34T 1798-2018 曳引驱动可变速电梯监督检验和定期检验规程
    电梯监督检验定期检验曳引驱动可变速
    20 浏览2025-06-04 更新pdf1.43MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了曳引驱动可变速电梯监督检验和定期检验的项目、内容、要求与方法。本文件适用于新安装、改造、重大修理的曳引驱动可变速电梯的监督检验,以及在用曳引驱动可变速电梯的定期检验。
    Title:Inspection Regulations for Supervision and Regular Inspection of Traction-driven Variable-speed Elevators
    中国标准分类号:K12
    国际标准分类号:91.140.99

  • 封面预览

    DB34T 1798-2018 曳引驱动可变速电梯监督检验和定期检验规程
  • 拓展解读

    DB34/T 1798-2018是安徽省地方标准,规定了曳引驱动可变速电梯的监督检验和定期检验要求。以下是对该标准中一些关键条款的深度解读:

    一、检验项目与内容

    标准明确了监督检验和定期检验的具体项目,包括技术资料审查、整机性能测试、安全装置功能验证等。重点强调了对电梯运行速度调节系统、制动器工作可靠性以及轿厢平层精度的检查。

    二、技术资料审查

    1. 设计文件:需包含完整的结构设计图纸、电气原理图及计算书。

    2. 制造资料:应提供型式试验报告、产品质量证明书等。

    3. 安装资料:安装单位需提交施工方案、隐蔽工程验收记录等。

    4. 改造或重大维修资料:详细说明改动部位、采用的新部件信息及其合格证明。

    三、整机性能测试

    1. 起动加速度和制动减速度:确保不超过设计值,以保证乘坐舒适性。

    2. 平层准确度:在额定载荷下测量轿厢到达各楼层时的实际停靠位置偏差,不得超过±15mm。

    3. 噪声水平:空载下行时测得的噪声不应大于65dB(A)。

    四、安全装置功能验证

    1. 限速器-安全钳联动试验:模拟超速情况,验证限速器能否正确触发并使安全钳夹紧导轨。

    2. 缓冲器动作试验:检查缓冲器是否能有效吸收冲击能量,保护乘客安全。

    3. 门锁装置有效性:确认所有层门与轿门之间的机械联锁机构正常运作。

    五、其他注意事项

    - 检验过程中若发现不符合项,应及时整改直至合格;

    - 对于首次投入使用的电梯,在完成全部检验项目后还需进行不少于1个月的试运行观察;

    - 定期检验周期一般为每两年一次,但具体间隔时间可根据实际使用状况适当调整。

    以上是对DB34/T 1798-2018中部分核心条款的深入分析,旨在帮助相关从业者更好地理解和执行此标准。