资源简介
摘要:本文件规定了城市天然气埋地钢质压力管道的检验技术要求、检验程序、直接检测方法及评价准则。本文件适用于公称直径大于或等于50mm的城市天然气埋地钢质压力管道的检验,其他类似管道可参照执行。
Title:Inspection Regulations for Buried Steel Pressure Pipelines in Urban Natural Gas (Direct Detection)
中国标准分类号:P53
国际标准分类号:91.140.70
封面预览
拓展解读
DB34/T 727-2018《城市天然气埋地钢质压力管道检验规程(直接检测)》是安徽省地方标准,规定了城市天然气埋地钢质压力管道直接检测的技术要求和方法。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:
一、适用范围
标准适用于城市燃气输配系统中输送天然气的压力钢管,管径范围为DN50至DN600,工作压力不超过4.0MPa,且埋设于地下的钢质压力管道的直接检测。
二、检测周期
在役管道的首次全面检测应在投入使用后三年内完成,之后每五年至少进行一次全面检测。当发现严重缺陷时应立即安排专项检测。
三、检测项目与内容
1. 外观检查:包括防腐层完整性、保温层状况及外部损伤情况。
2. 壁厚测定:采用超声波测厚仪测量管道壁厚,确定腐蚀减薄程度。
3. 内部清洁度评估:通过清管器或视频内窥镜检查管道内部是否有沉积物或其他异物。
4. 缺陷定位与评价:利用超声波检测技术对已知缺陷的位置、大小和形状进行精确测量,并根据相关标准对其进行安全评定。
四、缺陷处理建议
对于发现的一般性缺陷,如轻微腐蚀点,可采取加强监测的方式;而对于严重的缺陷,则需要及时修复甚至更换受损段落。此外,在任何情况下都不得擅自改变原设计参数来降低安全性。
五、报告编制要求
每次完成检测后均需形成书面报告,内容涵盖但不限于上述各项检测结果以及综合分析意见。报告还应当包含必要的图表资料以辅助说明具体情况。
六、人员资质管理
参与此项工作的所有技术人员必须持有相应的职业资格证书,并接受过专门培训以确保能够正确操作各种仪器设备并准确记录数据信息。
以上就是关于DB34/T 727-2018《城市天然气埋地钢质压力管道检验规程(直接检测)》部分关键条款的具体阐述,希望对你有所帮助!