资源简介
摘要:本文件规定了建筑孔洞自动防火封堵装置的设置要求、技术参数、安装规范及验收标准。本文件适用于新建、改建和扩建的民用建筑和工业建筑中涉及孔洞防火封堵的设计、施工和验收。
Title:Setting Requirements for Automatic Fireproof Sealing Devices in Building Openings
中国标准分类号:P61
国际标准分类号:13.220.50
封面预览
拓展解读
《建筑孔洞自动防火封堵装置设置要求》(DB22/T 3054-2019)是一项地方性技术标准,对建筑孔洞自动防火封堵装置的设计、安装、验收及维护进行了详细规定。以下将重点解读该标准中的一些关键条款。
范围与适用对象
本标准适用于新建、改建和扩建的各类建筑中用于电缆井、管道井等孔洞部位的自动防火封堵装置。标准明确了适用范围,确保了在特定场景下使用时能够满足消防安全需求。
技术要求
# 1. 材料性能
自动防火封堵装置所使用的材料必须具备良好的耐火性和隔热性。具体来说,材料应能承受不低于2小时的火焰考验,并且在高温条件下不会产生有害气体或滴落物。此外,材料还需具有一定的机械强度,以保证长期使用中的稳定性。
# 2. 结构设计
装置结构应当简单可靠,便于施工安装和后期维护。对于复杂的多层结构,需要有明确的操作指南来指导安装人员正确组装。同时,装置内部应预留足够的空间供线缆、管道通过,但又不能过大以免影响整体防护效果。
# 3. 自动启动机制
当检测到火灾信号时,装置应能在最短时间内完成封堵动作。通常情况下,从接收到报警信号到完全封闭孔洞的时间不应超过30秒。这要求系统内所有组件协调工作,包括传感器、控制器以及执行机构等。
安装与调试
# 1. 安装环境
安装前需确认现场条件符合要求,比如温度、湿度等因素均应在允许范围内。此外,还需检查孔洞尺寸是否适合选定型号的产品,并做好必要的准备工作如清洁表面、固定支架等。
# 2. 系统集成
自动防火封堵装置往往与其他消防设施相连形成完整的保护体系。因此,在安装过程中要注意与其他系统的兼容性问题,确保信息传递顺畅无误。例如,与火灾自动报警系统联动时,要测试两者之间的通信功能是否正常运行。
维护保养
定期检查是保持设备良好状态的关键环节之一。建议每季度至少进行一次全面检查,包括但不限于外观检查、电气连接状况评估以及实际操作演练等。如果发现任何异常情况,则应及时维修或更换部件。
总之,《建筑孔洞自动防火封堵装置设置要求》为相关领域的从业者提供了详尽的技术指导,有助于提高建筑物的整体安全水平。希望以上内容对你有所帮助!