摘要:本文件规定了防雷装置设计、施工及维护的基本要求、技术要求、管理要求和检验要求。本文件适用于福建省内新建、改建、扩建建筑物及其他设施的防雷装置设计、施工及维护工作。
Title:Code for Design, Construction and Maintenance of Lightning Protection Systems
中国标准分类号:P64
国际标准分类号:13.260 -
封面预览
-
拓展解读
福建省地方标准《防雷装置设计施工及维护规范》(DB35/T 717-2018)是一部专门针对建筑物和设施防雷技术要求的地方性法规。以下对其中一些关键条款进行深度解读。
该标准适用于福建省内新建扩建改建工程中各类建构筑物的防雷装置设计施工与维护工作。对于特殊建构筑物如油库加油站等易燃易爆场所则需遵循更严格的规定。
在设计阶段应充分考虑建筑结构形式、使用功能以及周围环境因素合理选择防雷措施。比如对于高层建筑建议采用接闪网格密度不大于10米×10米或12米×8米的接闪带系统,并且每隔10米设置均压环。
施工过程中必须严格按照图纸施工确保接地装置埋深符合要求同时保证焊接质量。所有金属管道进出建筑物处均应做好等电位连接以防止侧击雷电流通过金属管线进入室内造成危害。
定期维护是保障防雷系统长期有效运行的重要环节。建议每年至少进行一次全面检查包括测试接地电阻值查看接闪器是否完好无损以及检查引下线连接状况等。
此外本标准还特别强调了对电子信息设备防护的重要性提出了一些具体的技术指标如信号线路浪涌保护器的安装位置及参数选择等内容为现代智能化建筑提供了科学指导。