    DB52T 1249-2017 火力发电厂厂级自动发电控制
    火力发电厂自动发电控制AGC电力系统控制性能
    22 浏览2025-06-04 更新pdf1.81MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了火力发电厂厂级自动发电控制(AGC)的功能要求、性能指标、试验方法及验收标准。本文件适用于贵州省范围内新建、扩建和改造的火力发电厂厂级AGC系统的规划、设计、调试、运行和管理。
    Title:Code for Automatic Generation Control at Plant Level of Thermal Power Plant
    中国标准分类号:F13
    国际标准分类号:27.120

  • 封面预览

    DB52T 1249-2017 火力发电厂厂级自动发电控制
  • 拓展解读

    火力发电厂厂级自动发电控制(AGC)是电力系统稳定运行的重要技术手段,DB52/T 1249-2017作为贵州省地方标准,对AGC系统的功能、性能和技术要求进行了规范。以下是对该标准中一些关键条文的详细解读:

    系统架构与功能要求

    标准指出,AGC系统应具备实时数据采集、处理、分析及控制输出的功能。具体而言,AGC系统需能够接收来自调度中心的指令,并根据电厂内机组的实际运行状态调整发电功率。此外,系统还应当支持多机组协调控制,确保各机组之间的负荷分配合理,以提高整体效率和响应速度。

    性能指标

    在性能方面,标准强调了以下几个关键点:

    - 调节速率:AGC系统的调节速率应不低于规定值,以保证快速响应电网需求的变化。

    - 稳态精度:对于设定的目标值偏差,AGC系统应在允许范围内保持稳定,避免频繁波动影响设备寿命。

    - 响应时间:从接收到调度命令到开始执行动作的时间间隔不得超过特定时限,通常为几秒至十几秒不等。

    安全性与可靠性

    为了保障系统的安全性与可靠性,标准提出了多项措施:

    - 必须配备完善的故障诊断机制,当检测到异常情况时能及时报警并采取相应保护措施。

    - 应定期进行维护保养工作,包括硬件检查、软件更新以及备份恢复计划等。

    - 需建立完善的操作规程和应急预案,培训相关人员熟悉操作流程,在紧急情况下能够迅速有效地处置问题。

    测试与验收

    最后,在安装调试完成后,还需按照相关程序完成测试与验收工作。这包括但不限于静态测试(如各项参数设置是否正确)、动态测试(观察实际运行表现)以及联合调试(验证与其他子系统的兼容性)。只有通过所有必要的检验项目后,才能正式投入运行使用。

    以上就是关于DB52/T 1249-2017火力发电厂厂级自动发电控制部分重要内容的解读。希望这些信息对你有所帮助!如果你还有其他疑问或需要进一步了解的地方,请随时提问。