资源简介
摘要:本文件规定了土墙无立柱装配型日光温室建造的术语和定义、选址与设计、材料要求、建造工艺、质量验收及维护管理。本文件适用于甘肃省范围内土墙无立柱装配型日光温室的建造与验收。
Title:Technical Regulations for Construction of Soil Wall Column-free Assembled Solar Greenhouse
中国标准分类号:B46
国际标准分类号:65.020
封面预览
拓展解读
《DB62/T 2313-2019 土墙无立柱装配型日光温室建造技术规程》是甘肃省地方标准,旨在规范土墙无立柱装配型日光温室的建造。以下对规程中的关键条文进行解读。
一、选址与规划
1. 温室应建在地势平坦、排水良好的区域,避免低洼地带,防止雨季积水。
2. 应远离污染源,保证周边环境清洁,满足农业生产的生态需求。
二、结构设计
1. 温室跨度应在7-12米之间,长度不宜超过80米,以确保光照均匀。
2. 后屋面仰角宜为35°-45°,前屋面仰角宜为25°-35°,以优化采光效果。
3. 骨架采用镀锌钢管或铝合金材料,确保结构强度和耐久性。
三、墙体建造
1. 土墙厚度不小于1.2米,高度不低于2.5米,以维持适宜的温度。
2. 墙体需分层夯实,每层厚度不超过0.3米,保证墙体稳定性。
3. 墙体内侧铺设防渗膜,外侧设置排水沟,防止雨水渗透。
四、覆盖材料
1. 选用透光率高、保温性能好的塑料薄膜,厚度不低于0.1毫米。
2. 覆盖材料应定期清洁,保持良好透光性,提高作物生长环境质量。
五、配套设施
1. 设置通风口,面积占温室面积的5%-10%,便于调节室内温湿度。
2. 安装遮阳网或保温被,根据季节变化调整覆盖时间,控制温度。
3. 配备灌溉系统,采用滴灌或喷灌方式,节约水资源并减少病害发生。
六、施工要求
1. 施工单位需具备相应资质,严格按照设计图纸和技术规范操作。
2. 每道工序完成后须经监理人员验收合格后方可进入下一道工序。
3. 完工后进行全面检查,包括结构安全性、设施完整性等,确保正常使用。
以上内容为该规程的核心部分,对于推动当地设施农业发展具有重要意义。希望从业者能够深入理解并严格执行相关规定,促进现代农业可持续发展。