  • DB36T 1059-2018 城市轨道交通雷电防护装置检测技术规范

    DB36T 1059-2018 城市轨道交通雷电防护装置检测技术规范
    城市轨道交通雷电防护装置检测技术规范防雷
    18 浏览2025-06-04 更新pdf1.05MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了城市轨道交通雷电防护装置检测的基本要求、检测项目、检测方法和检测周期。本文件适用于城市轨道交通中雷电防护装置的检测与评估。
    Title:Technical Specification for Lightning Protection Device Testing in Urban Rail Transit
    中国标准分类号:P65
    国际标准分类号:93.080

  • 封面预览

    DB36T 1059-2018 城市轨道交通雷电防护装置检测技术规范
  • 拓展解读

    DB36/T 1059-2018《城市轨道交通雷电防护装置检测技术规范》是江西省地方标准,旨在规范城市轨道交通的雷电防护装置检测工作。以下将对部分关键条文进行深入解读。

    检测范围与内容

    标准明确指出,检测范围涵盖城市轨道交通的所有雷电防护设施,包括但不限于接闪器、引下线、接地装置等。检测内容不仅限于物理结构的完整性检查,还包括电气连续性测试和接地电阻测量。例如,第4.1条规定了接闪器应无机械损伤或腐蚀现象,确保其能够有效捕捉雷电流。

    检测周期与频率

    根据第5.1条的规定,常规检测周期为一年一次,对于高风险区域如变电站、控制中心等,则要求每半年进行一次检测。这一规定基于城市轨道交通系统的高负荷运行特点,强调了及时发现并处理潜在隐患的重要性。

    技术要求与方法

    在检测技术方面,标准提出了具体的技术指标和检测手段。比如第6.2条提到,接地装置的接地电阻值不应大于10欧姆,并且推荐使用三极法进行测量。此外,还特别强调了在恶劣天气条件下避免户外作业的安全措施。

    数据记录与报告编制

    第7.1条要求每次检测完成后都必须形成详细的记录文件,包括但不限于检测日期、地点、使用的仪器设备型号以及检测结果等内容。最终形成的检测报告需由专业技术人员签字确认,并提交给相关部门备案。

    以上是对DB36/T 1059-2018中部分内容的重点解读,希望有助于更好地理解和执行该标准,保障城市轨道交通系统的安全稳定运行。