资源简介
摘要:本文件规定了悬挂式干粉灭火装置的设计、安装和验收的技术要求及检验方法。本文件适用于新建、扩建和改建工程中使用的悬挂式干粉灭火装置的设计、安装和验收。
Title:Design, Installation and Acceptance Specifications for Suspended Dry Powder Fire Extinguishing Devices
中国标准分类号:P67
国际标准分类号:13.220.20
封面预览
拓展解读
DB22/T 2879-2018《悬挂式干粉灭火装置设计、安装和验收规范》是吉林省地方标准,旨在为悬挂式干粉灭火装置的设计、安装及验收提供指导。以下是对该标准中一些关键条款的深度解读:
设计阶段
# 5.1 系统选型
根据5.1.1条,选择悬挂式干粉灭火装置时应考虑保护对象的特点、火灾危险性等级以及环境条件等因素。例如,在易燃液体泄漏风险较高的场所,应优先选用具有较强抗溶性能的干粉灭火剂。
# 5.2 布置要求
第5.2.3条规定了装置的布置间距不应小于2米,并且要确保喷射方向无障碍物阻挡。这是为了保证灭火剂能够均匀覆盖整个防护区域,提高灭火效率。
安装阶段
# 6.1 安装准备
按照6.1.4的要求,在施工前需要对设备进行外观检查,确认无损伤后方可投入使用。此外还需核实所有配件是否齐全。
# 6.2 安装过程
依据6.2.5,当多个装置并联使用时,各装置之间应保持水平或垂直排列,且连接管道需牢固可靠。同时,还应注意避免将装置直接暴露于阳光下,防止高温影响其正常工作。
验收阶段
# 8.1 验收条件
标准指出,在正式验收之前必须完成系统的调试工作(见8.1.2)。调试完成后,若发现任何问题都应及时整改直至符合要求为止。
# 8.2 验收项目
8.2节列出了详细的验收内容,包括但不限于外观检查、功能测试等。其中特别强调了对于自动启动模式下的响应时间不得超过30秒这一硬性指标(8.2.4)。
以上只是部分重点条款的解析,实际操作过程中还需结合具体情况进行全面考量。希望这些信息能帮助您更好地理解和执行该规范。