    建筑消防设施维护保养规程消防安全技术要求
    17 浏览2025-06-04 更新pdf0.55MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了建筑消防设施维护保养的基本要求、维护保养内容、维护保养周期、维护保养方法及记录。本文件适用于吉林省行政区域内建筑消防设施的维护保养工作。
    Title:Regulation for Maintenance and Preservation of Building Fire Protection Facilities
    中国标准分类号:P67
    国际标准分类号:13.220

  • 封面预览

    DB22T 2880-2018 建筑消防设施维护保养规程
  • 拓展解读

    DB22/T 2880-2018《建筑消防设施维护保养规程》是吉林省地方标准,规定了建筑消防设施维护保养的基本要求、作业内容、技术要求和质量检查等内容。以下是一些重要条文的详细解读:

    一般规定

    - 4.1 维护保养人员:维护保养人员应经过专业培训并取得相应资格证书。这意味着在进行消防设施维护时,必须由具备专业知识和技术能力的人来执行,确保操作的安全性和有效性。

    - 4.2 维护保养周期:明确指出不同类型的消防设施有不同的维护保养周期。例如,火灾自动报警系统每月至少检查一次,而灭火器则每半年检查一次。这有助于及时发现和解决问题,防止小问题演变成大隐患。

    火灾自动报警系统

    - 5.3.1 系统功能测试:定期对系统的报警功能、联动控制功能进行测试。例如,模拟火警信号,验证控制器是否能正确发出警报并启动相关设备。这项工作对于确保火灾发生时系统能够迅速响应至关重要。

    - 5.3.2 设备清洁:保持探测器表面干净无尘,避免因灰尘积累导致误报或漏报现象。定期清理不仅延长了设备寿命,还提高了系统的可靠性。

    消防给水及消火栓系统

    - 6.2.1 阀门状态检查:确保所有阀门处于正常开启或关闭状态,并且标识清晰可见。任何不当的操作都可能影响供水效果,因此需要定期检查以保证其正常使用。

    - 6.2.2 水压测试:按照规定频率对管网内的水压进行测量,确保达到设计要求。如果发现压力不足,则需查明原因并采取措施予以解决。

    自动喷水灭火系统

    - 7.2.1 过滤网清洗:定期拆卸过滤网进行清洗,防止堵塞影响水流速度。这对于维持系统的高效运行非常重要。

    - 7.2.2 报警阀组调试:每次维修后都要重新调整报警阀组,使其符合出厂设置。这样可以确保当火灾发生时,系统能够准确地发出警报并启动喷淋装置。

    其他注意事项

    - 在整个维护保养过程中,应当做好详细的记录,包括但不限于日期、地点、发现问题以及处理方法等信息。这些资料将成为日后评估工作成效的重要依据。

    - 对于一些复杂或者危险性较高的操作项目(如高空作业),必须严格按照安全规范执行,并配备必要的防护装备。

    以上是对DB22/T 2880-2018中部分内容的深入分析。通过遵循该标准的要求,可以有效提升建筑内消防设施的整体性能水平,为人们的生命财产安全提供更加可靠的保障。