资源简介
摘要:本文件规定了高速公路收费所站管理用房的设计原则、功能布局、建筑要求、设备配置及相关技术要求。本文件适用于江西省内新建、改建和扩建的高速公路收费所站管理用房的设计。
Title:Design Specification for Management Buildings of Highway Toll Stations
中国标准分类号:P 51
国际标准分类号:93.080
封面预览
拓展解读
DB36/T 699-2018《高速公路收费所站管理用房设计规范》是江西省地方标准,旨在为高速公路收费站的管理用房提供设计依据。以下是一些重要条文的详细解读:
选址与布局
5.1 选址原则
- 交通便利性:收费管理用房应位于高速公路主线附近,便于工作人员和车辆快速进出。确保与主干道连接顺畅,减少交通干扰。
- 安全考虑:远离易燃易爆物品储存区,确保消防安全距离符合国家相关规定。
5.2 布局要求
- 功能分区明确:根据使用需求合理划分办公区、生活区和服务区,各区域之间保持适当距离以减少相互影响。
- 人流物流分离:设置独立的人行通道和货运通道,避免交叉干扰。
建筑设计
6.1 总平面布置
- 建筑密度控制:规定了建筑物占地面积不得超过总用地面积的一定比例,以保证有足够的绿化空间和活动场地。
- 日照通风条件:所有房间均需满足自然采光和良好通风的要求,特别是办公室和宿舍。
6.2 结构设计
- 抗震设防:按照当地地震烈度等级采取相应的抗震措施,确保结构安全可靠。
- 耐久性:选用耐久性强的建筑材料,并采取防腐蚀、防水等保护措施。
设施设备配置
7.1 给排水系统
- 供水保障:确保供水充足稳定,同时配备备用电源或蓄水设施以防断水情况发生。
- 污水处理:建立完善的污水处理系统,处理后的水质需达到排放标准。
7.2 电气系统
- 供电可靠性:采用双回路供电方式,必要时还需配置柴油发电机作为应急电源。
- 弱电智能化:包括但不限于视频监控、门禁系统、火灾报警等功能模块,提高管理效率及安全性。
7.3 消防设施
- 灭火器材配置:按规范要求配备足够的灭火器、消火栓等消防器材,并定期检查维护。
- 疏散指示标志:清晰标识紧急出口位置及逃生路线图。
环境保护与节能
8.1 节能措施
- 推广使用节能型灯具、空调等电器设备;
- 利用太阳能热水系统替代传统加热方式;
- 合理规划窗户朝向及大小,充分利用自然光照减少白天用电量。
8.2 环保要求
- 施工期间严格遵守环境保护法律法规,尽量减少对周边环境的影响;
- 运营阶段加强对噪声、废气排放等方面的监测与管理。
以上仅为部分重点内容解析,实际应用中还需结合具体项目特点灵活调整设计方案,确保最终成果既符合规范又能满足实际需要。