DB36/T 433-2018《歌舞娱乐场所消防安全技术标准》是江西省针对歌舞娱乐场所制定的地方性消防技术规范。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:
一、总则部分
标准明确指出,本标准适用于江西省内新建、改建和扩建的歌舞娱乐场所。这些场所包括歌厅、舞厅、卡拉OK厅等具有文化娱乐功能的室内空间。
二、平面布置
根据标准要求,歌舞娱乐场所不得设置在地下一层及以下楼层。如果必须设在地下一层,则该层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10米,并且每个厅室的建筑面积不得超过200平方米。此外,各厅室之间应采用耐火极限不低于2.00小时的防火隔墙和1.00小时的不燃性楼板分隔,厅室的疏散门应为乙级防火门。
三、安全疏散
标准强调了疏散通道的设计要求。每个厅室的疏散出口不应少于两个,且相邻两个疏散出口之间的水平距离不得小于5米。疏散走道和楼梯间的净宽度不应小于1.1米,而疏散楼梯的最小净宽度不应低于1.1米。对于超过50人的厅室,还应设置不少于两部疏散楼梯。
四、消防设施
歌舞娱乐场所必须配备火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统以及应急照明和疏散指示标志。火灾探测器的选择需根据场所的具体情况确定,通常选用感烟探测器或复合型探测器。自动喷水灭火系统的设置应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的规定。
五、电气安全
电气线路敷设应符合相关规范,电线电缆应选用阻燃或耐火型材料。配电箱应安装在便于操作的位置,并采取防潮措施。照明灯具与可燃物之间的距离不得小于0.5米,卤钨灯和额定功率超过100W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯的引入线应采用非燃材料作隔热保护。
六、装修材料
内部装修材料的选择至关重要。顶棚、墙面装修材料的燃烧性能等级不得低于A级,地面装修材料的燃烧性能等级不得低于B1级。同时,所有装修材料均需经过国家认可的检测机构检验合格后方可使用。
以上内容仅为该标准部分内容的解读,实际应用时还需结合具体情况进行全面分析。