摘要:本文件规定了长距离输水管道整体水压试验的基本要求、试验准备、试验过程及验收标准。本文件适用于河北省范围内长距离输水管道的整体水压试验及相关工程的质量控制。
Title:Technical Specification for Integral Hydrostatic Test of Long-distance Water Transmission Pipelines
中国标准分类号:P55
国际标准分类号:93.020
封面预览
拓展解读
DB13/T 2718-2018《长距离输水管道整体水压试验技术规程》是河北省发布的关于长距离输水管道水压试验的技术规范。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:
试验前准备
根据标准第4.1条,试验前应完成以下准备工作:
- 管道安装完成后,需进行全面检查,确保所有接口已按设计要求施工完毕。
- 对于穿越或跨越障碍物的管段,应特别注意其结构完整性及密封性能。
- 管道沿线的所有附属设施如排气阀、排水阀等均需处于良好状态,并且能够正常操作。
水压试验条件
按照第5.2条的规定,在进行水压试验之前,必须满足以下条件:
- 环境温度不得低于5℃;
- 试压段内不得有其他施工作业正在进行;
- 所有参与人员都应接受过相关培训并熟悉整个试验流程。
加压过程控制
依据第6.3条的要求,在加压过程中应当遵循如下步骤:
- 初次升压至试验压力的30%,保持10分钟观察无异常后继续升压;
- 每次增加试验压力的20%,每次停顿10分钟进行检查;
- 当达到试验压力后,保持至少30分钟的时间用于全面检测。
数据记录与评估
标准第7.4条指出,在完成水压试验后,需要详细记录以下信息:
- 试验开始和结束的具体时间;
- 各阶段的压力变化情况;
- 管道各部分是否存在泄漏现象;
- 其他需要注意的安全事项。
安全措施
最后,标准强调了安全的重要性,特别是在高压环境下作业时,必须采取有效措施防止意外发生。这包括但不限于设置明显的警示标志、安排专人监护以及准备好必要的应急设备等。