资源简介
摘要:本文件规定了大型并网光伏发电站运行与维护的基本要求、运行管理、维护管理、技术管理、安全管理等内容。本文件适用于天津市内单站容量1MW及以上的并网光伏发电站的运行与维护工作。
Title:Operation and Maintenance Regulations for Large Grid-connected Photovoltaic Power Stations
中国标准分类号:F03
国际标准分类号:27.160
封面预览
拓展解读
DB15/T 1428-2018《大型并网光伏发电站运行维护规程》是内蒙古自治区制定的一项地方标准,旨在规范大型并网光伏发电站的运行和维护工作,确保电站的安全、稳定和高效运行。以下将选取其中的重要条文进行详细解读。
3.1 运行管理
该部分强调了运行管理的基本要求,包括建立健全的管理制度和操作规程。规定应配备专职或兼职的运行管理人员,并定期开展培训以提高其专业技能。此外,还要求建立详细的运行记录,包括设备状态、故障处理情况等,以便于后续分析和改进。
5.1 设备巡检
设备巡检是保证光伏电站正常运转的关键环节。规程中明确规定了巡检周期:一般设备每季度至少一次,关键设备每月一次。巡检内容涵盖了电气设备、光伏组件、逆变器等多个方面。例如,在检查光伏组件时,需关注是否有破损、污渍遮挡等情况;对于逆变器,则需要检查其运行温度是否正常,有无异常声音或气味等。
6.2 故障排查与处理
当发生故障时,应立即启动应急预案,并按照既定流程进行故障排查。规程指出,在故障未完全解决之前不得擅自恢复供电。同时,要求对每次故障进行详细记录,分析原因,总结经验教训,避免类似问题再次出现。特别强调的是,任何涉及高压设备的操作都必须由经过专门训练的专业人员执行,并采取必要的安全措施。
7.1 安全生产
安全生产是所有工作的基础。本标准从多个角度提出了具体要求,如设置明显的警示标志,配备足够的消防器材,定期组织应急演练等。另外,还特别提到要加强对工作人员的安全教育,提高他们的自我保护意识。在进行高空作业或其他危险性较高的任务时,必须严格遵守相关安全规范。
以上是对DB15/T 1428-2018中部分内容较为全面的解读。通过严格执行这些规定,可以有效提升大型并网光伏发电站的整体管理水平和服务质量,促进新能源产业健康发展。