资源简介
摘要:本文件规定了地下连续墙施工的技术要求、施工工艺、质量控制及验收标准。本文件适用于北京市行政区域内建筑工程中地下连续墙的施工与验收。
Title:Technical Code for Construction of Underground Continuous Wall DB11/T 1526-2018
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:93.020
封面预览
拓展解读
《DB11/T 1526-2018地下连续墙施工技术规程》是北京市地方标准,规定了地下连续墙施工的技术要求。以下选取部分重要条文进行解读:
关于材料要求:根据第4.1条,用于地下连续墙的混凝土强度等级不得低于C30,并且水胶比不应大于0.55。同时,混凝土拌合物坍落度应控制在180mm~220mm之间。这确保了混凝土具有良好的抗渗性和流动性,满足深基坑工程的需求。
关于成槽质量:依据第5.2条,成槽过程中泥浆性能指标需严格把控。例如,泥浆密度应在1.10g/cm³~1.15g/cm³范围内,黏度为16s~22s,含砂率小于4%。这些参数直接影响到成槽的质量和后续墙体的整体性。
关于钢筋笼制作与吊装:按照第6.2条的规定,钢筋笼主筋间距偏差不得超过±10mm,箍筋间距偏差不超过±20mm。钢筋笼长度允许偏差为±100mm,宽度允许偏差为±50mm。钢筋笼吊装时应采用专用吊具,防止变形。
以上只是对标准部分内容的简要说明,实际操作中还需结合具体项目情况全面理解和执行相关规定,以保证工程质量符合要求。