DB11/T 1525-2018《居住建筑新风系统技术规程》是北京市发布的关于居住建筑新风系统设计、施工和验收的技术规范。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:
1. 系统设计要求
根据第4.1.3条,新风系统的气流组织应确保室内空气品质良好。这意味着在设计时需考虑房间的布局、门窗位置以及人员活动区域,合理安排送风口和回风口的位置。例如,在客厅和卧室等主要生活区域设置足够的送风量,并通过合理的管道布置避免气流短路或死角。
2. 过滤效率要求
第4.2.2条规定了新风系统中过滤装置的最低性能要求。对于粗效过滤器,其对粒径≥5μm颗粒物的计重效率不应低于50%;中效过滤器则要求对粒径≥1μm颗粒物的计重效率不低于70%。这确保了进入室内的空气经过有效净化,减少室外污染物如PM2.5对人体健康的影响。
3. 噪声控制
第5.1.5节强调了新风设备运行时产生的噪声水平应符合相关标准。具体而言,在距离设备1米处测量得到的噪声值不得超过规定的限值。设计时需选用低噪音风机,并采取隔音措施,比如增加消声器或使用柔性连接件来降低振动传播。
4. 节能与热回收
第6.2.1指出,当条件允许时,宜采用全热交换器进行能量回收。这样做不仅可以提高能源利用效率,还能维持室内外温差适中,从而节省采暖或制冷能耗。同时需要注意的是,热回收装置的选择要与当地气候特征相匹配,以达到最佳效果。
5. 安装调试与验收
在第7章关于施工安装及验收部分提到,所有隐蔽工程完成后均须经过严格检查才能覆盖。此外,在正式投入使用前还需进行全面检测,包括但不限于风量测定、噪声测试以及过滤效果评估等项目,只有各项指标均达标后方可交付使用。
以上仅为部分内容解析,实际应用过程中还需要结合具体情况进行灵活调整。希望这些信息对你有所帮助!