  • DLT 2226-2021 电力用阀控式铅酸蓄电池组在线监测系统技术条件

    DLT 2226-2021 电力用阀控式铅酸蓄电池组在线监测系统技术条件
    在线条件电力技术
    18 浏览2025-07-15 更新pdf4.36MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    《DLT 2226-2021 电力用阀控式铅酸蓄电池组在线监测系统技术条件》是由中国国家能源局发布的行业标准,旨在规范电力系统中阀控式铅酸蓄电池组的在线监测系统的技术要求。该标准适用于电力系统中使用的阀控式铅酸蓄电池组,用于实时监测其运行状态,提高电力系统的安全性和可靠性。

    该标准规定了在线监测系统的基本功能、性能指标、安装与调试要求、数据采集与处理方法、通信协议以及系统可靠性等方面的内容。通过这些规定,确保在线监测系统能够准确反映电池组的工作状态,及时发现潜在故障,为电力系统的稳定运行提供保障。

    在基本功能方面,该标准要求在线监测系统具备对电池电压、电流、温度等关键参数的实时监测能力。同时,系统还应具备对电池内阻、容量等性能指标的测量和分析功能。此外,系统应能提供报警和故障诊断功能,以便在异常情况下及时通知运维人员。

    在性能指标方面,标准对系统的精度、响应时间、稳定性等提出了具体要求。例如,电压测量精度应达到±0.5%,温度测量精度应达到±0.5℃,内阻测量误差应小于10%。这些指标的设定,确保了监测数据的准确性,提高了系统的实用价值。

    安装与调试要求是标准的重要组成部分。标准规定了在线监测系统的安装位置、布线方式、接地措施等。同时,对系统的调试流程、测试方法及验收标准也进行了详细说明。这些要求有助于确保系统在实际应用中的可靠性和稳定性。

    数据采集与处理方法是在线监测系统的核心内容之一。标准要求系统能够实时采集电池组的各项运行数据,并进行存储和分析。同时,系统应具备数据传输功能,能够将监测数据上传至监控中心或管理系统,实现远程监控和管理。

    通信协议方面,标准规定了在线监测系统与主站之间的通信方式和数据格式。常见的通信方式包括以太网、RS485、无线通信等。标准还对数据传输的安全性、完整性及实时性提出了具体要求,确保数据在传输过程中不会丢失或被篡改。

    系统可靠性是衡量在线监测系统性能的重要指标。标准要求系统具备较高的运行稳定性,能够在各种环境条件下正常工作。同时,系统应具备一定的容错能力和自检功能,以应对可能出现的故障或异常情况。

    《DLT 2226-2021 电力用阀控式铅酸蓄电池组在线监测系统技术条件》的发布,对于提升电力系统中阀控式铅酸蓄电池组的管理水平具有重要意义。通过规范在线监测系统的技术要求,有助于提高电池组的运行效率,延长使用寿命,降低维护成本,从而保障电力系统的安全稳定运行。

  • 封面预览

    DLT 2226-2021 电力用阀控式铅酸蓄电池组在线监测系统技术条件
  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DLT 2227-2021 ±800kV及以上特高压直流系统用高压直流转换开关选用导则

    DLT 5767-2018 电网技术改造工程工程量清单计价规范

    DLT 5768-2018 电网技术改造工程工程量清单计算规范

    DLT 5771-2018 农村电网35kV配电化技术导则

    DLT 5776-2018 水平定向钻敷设电力管线技术规定

资源简介
封面预览
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1