资源简介
《DLT 1861-2018 高过载能力配电变压器技术导则》是中国电力行业标准之一,旨在规范和指导高过载能力配电变压器的设计、制造、选用及运行维护。该标准于2018年发布,适用于额定容量在100kVA至2500kVA之间的配电变压器,主要针对在负载波动较大或短时过载情况下仍能稳定运行的变压器进行技术要求规定。
高过载能力配电变压器是指在短时间内能够承受超过其额定容量的负载而不影响正常运行的变压器。这类变压器通常用于负荷变化较大的区域,如商业区、工业园区等,能够有效提升电网的供电能力和运行可靠性。DLT 1861-2018标准对这类变压器的技术性能、结构设计、试验方法等方面提出了具体要求。
该标准规定了高过载能力配电变压器的主要技术参数,包括额定电压、额定容量、绝缘等级、温升限值、短路阻抗等。同时,还明确了变压器在不同负载条件下的运行性能指标,如过载能力、效率、损耗等。此外,标准还对变压器的材料选择、结构设计、冷却方式等进行了详细说明,以确保其在高过载条件下具备良好的运行稳定性。
DLT 1861-2018还对高过载能力配电变压器的试验项目和方法进行了明确规定。其中包括型式试验、出厂试验和现场试验等内容,确保变压器在实际应用中符合相关技术要求。例如,型式试验包括温升试验、短路试验、空载试验等,用以验证变压器在各种工况下的性能表现。
该标准还强调了高过载能力配电变压器的安全性和环保性。在设计和制造过程中,应采用环保材料,减少有害物质的排放,并确保变压器在运行过程中的安全可靠。同时,标准还对变压器的噪声控制、振动抑制等方面提出了相应要求,以降低对周围环境的影响。
DLT 1861-2018的实施对于推动我国配电网的智能化、高效化发展具有重要意义。通过规范高过载能力配电变压器的技术标准,可以提高电网的运行效率,延长设备使用寿命,降低运维成本,同时为新能源接入和负荷波动提供更好的支撑。
总之,《DLT 1861-2018 高过载能力配电变压器技术导则》是一部重要的行业标准,为高过载能力配电变压器的设计、制造和应用提供了科学依据和技术支持。它的推广和应用有助于提升我国电力系统的整体技术水平和运行质量。
封面预览