资源简介
《DLT 1853-2018 10kV有载调容调压变压器技术导则》是国家能源局发布的电力行业标准,旨在规范10kV电压等级的有载调容调压变压器的设计、制造、试验和应用。该标准适用于额定容量在100kVA至1600kVA之间的配电变压器,适用于城市配电网、农村电网以及工业用户的低压配电系统。
有载调容调压变压器是一种能够在负载运行状态下调整其容量和电压的变压器,具有提高电能质量、降低损耗、优化电网运行等优点。DLT 1853-2018标准对这类变压器的技术性能、结构设计、电气参数、安全要求等方面进行了详细规定,为产品的研发、生产、检验和使用提供了科学依据。
在技术性能方面,该标准明确了有载调容调压变压器的主要技术指标,包括额定电压、额定容量、空载损耗、负载损耗、短路阻抗、温升限值等。同时,对变压器的调容方式、调压范围、调压精度、响应时间等提出了具体要求,确保其在不同负荷条件下能够稳定运行。
在结构设计上,标准强调了变压器的机械强度、绝缘结构、散热性能和防护等级。要求变压器具备良好的抗震能力、防潮性能和密封性,以适应各种复杂的运行环境。此外,还规定了冷却方式的选择原则,如自然冷却或强迫风冷,并根据不同的使用场景进行合理配置。
在电气参数方面,标准对变压器的接线方式、分接开关的类型、调容调压装置的控制方式等进行了规范。要求调容调压装置应具备可靠的切换功能,避免在切换过程中出现电压波动或电流冲击,保障电网的安全性和稳定性。
在安全要求方面,标准对变压器的保护装置、接地系统、防火措施等提出了明确要求。例如,要求变压器必须配备过流保护、速断保护和温度保护等装置,以防止因过载或短路引发故障。同时,对变压器的安装位置、通风条件、防火间距等也进行了规定,确保设备运行的安全性。
在试验与检测方面,DLT 1853-2018标准对有载调容调压变压器的出厂试验、型式试验和现场验收试验进行了详细说明。要求产品在出厂前必须通过绝缘电阻测试、介质损耗测试、变比测试、空载试验、负载试验等多项检测项目,确保其符合国家标准和技术规范。
该标准的发布实施,对于推动10kV配电网智能化发展、提升变压器运行效率、改善电能质量具有重要意义。同时,也为生产厂家提供了统一的技术标准,有助于规范市场秩序,促进产品质量的提升。
综上所述,《DLT 1853-2018 10kV有载调容调压变压器技术导则》是一项重要的电力行业标准,涵盖了有载调容调压变压器的各个方面,为相关产品的研发、制造、运行和维护提供了全面的技术指导。