    DLT 1584-2016 1000kV串联电容器补偿装置现场试验规程
    电容器规程装置现场
    7 浏览2025-07-15 更新pdf3.29MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    《DLT 1584-2016 1000kV串联电容器补偿装置现场试验规程》是中国电力行业标准之一,主要适用于1000kV电压等级的串联电容器补偿装置在安装、调试和运行过程中的现场试验工作。该标准由国家能源局发布,旨在规范相关设备的试验流程,确保设备的安全性、稳定性和可靠性。

    本规程的制定基于国内外相关技术标准和实际工程经验,结合了1000kV输电系统的特点,对串联电容器补偿装置的电气性能、机械结构、绝缘特性以及运行参数等进行了详细规定。通过科学合理的试验项目和方法,能够有效评估设备在实际运行条件下的性能表现。

    规程内容涵盖了多个方面,包括但不限于设备的型式试验、出厂试验、现场安装后的检查试验、交接试验以及运行中的定期试验。其中,现场试验是确保设备符合设计要求和安全运行的重要环节,主要包括电容值测量、介质损耗测试、局部放电检测、工频耐压试验、操作冲击试验以及动态响应测试等。

    在电容值测量方面,规程要求对每组电容器单元进行精确测量,并与出厂数据进行对比,以确保电容值的变化在允许范围内。介质损耗测试用于评估电容器的绝缘性能,防止因绝缘劣化导致的故障。局部放电检测则用于发现设备内部可能存在的缺陷,如绝缘薄弱点或制造工艺问题。

    工频耐压试验是对电容器补偿装置整体绝缘水平的验证,模拟正常运行时的电压条件,确保设备在长期运行中不会发生击穿现象。操作冲击试验则是针对断路器操作过程中可能出现的过电压进行测试,以评估设备在瞬态电压下的承受能力。

    此外,规程还特别强调了动态响应测试的重要性,该测试用于评估串联电容器补偿装置在电网负荷变化或故障情况下快速响应的能力,确保其在系统稳定性中的作用得到充分发挥。同时,规程还对试验数据的记录、分析和报告提出了明确要求,以便于后续的维护和管理。

    本规程的实施对于提升1000kV输电系统的安全运行水平具有重要意义。它不仅为现场试验提供了统一的技术依据,也为设备制造商、安装单位和运行维护人员提供了明确的操作指南。通过严格执行该规程,可以有效降低设备故障率,提高电网运行效率。

    总之,《DLT 1584-2016 1000kV串联电容器补偿装置现场试验规程》是一部全面、系统且具有较强可操作性的技术标准,为我国超高压输电系统中关键设备的试验工作提供了重要保障。