封面预览
资源简介
《Q_GDW 13007.8-2018 110kV油浸式电力变压器采购标准(第8部分:110kV31.5MVA三相三绕组电力变压器(中压38.5±2×2.5kV)专用技术规范)》是国家电网公司发布的一项重要技术标准,用于指导和规范110kV油浸式电力变压器的采购和技术要求。该标准作为《Q_GDW 13007》系列标准的一部分,针对特定容量和电压等级的三相三绕组电力变压器提出了详细的技术规范,确保其在实际应用中的性能、安全性和可靠性。
本标准适用于额定容量为31.5MVA,电压等级为110kV的三相三绕组油浸式电力变压器。其中,中压侧电压为38.5±2×2.5kV,这种设计能够满足不同运行条件下的调压需求,提高电网运行的灵活性和稳定性。此外,该标准还规定了变压器的主要技术参数、结构设计、材料选择、试验方法以及质量保证等方面的要求。
在技术参数方面,标准明确了变压器的额定容量、电压比、短路阻抗、空载损耗、负载损耗等关键指标。这些参数的设定基于电网的实际运行情况和设备的经济性考虑,确保变压器在长期运行中具备良好的效率和较低的能耗。同时,标准还对绝缘水平、冷却方式、温升限值等进行了详细规定,以保障设备的安全运行。
在结构设计上,标准要求变压器应具备良好的机械强度和密封性能,防止油渗漏,确保设备的长期稳定运行。同时,对变压器的接线方式、分接开关类型、保护装置配置等也做出了具体要求,以适应不同的应用场景和运行条件。
材料选择方面,标准强调使用符合国家标准的优质材料,特别是对于导电部件、绝缘材料和金属构件,要求具有良好的导电性、耐热性和耐腐蚀性。这不仅有助于提高设备的使用寿命,还能有效降低故障率,提高供电可靠性。
试验方法是标准的重要组成部分,包括型式试验、出厂试验和现场试验等内容。通过这些试验,可以全面评估变压器的各项性能指标是否符合设计要求,确保设备在投入运行前达到应有的技术水平。
质量保证方面,标准要求制造厂商提供完整的质量管理体系文件,并对产品的生产过程进行严格控制。同时,对产品交付后的服务和支持也提出了明确要求,确保用户在使用过程中获得良好的技术支持和服务保障。
总之,《Q_GDW 13007.8-2018》是一项重要的技术规范,涵盖了110kV油浸式电力变压器的设计、制造、测试和运行等多个环节,为电力系统的安全、稳定和高效运行提供了有力的技术支持。