封面预览
资源简介
《Q_GDW 11078-2013 直流电源系统技术监督导则》是由国家电网公司发布的行业标准,旨在规范和指导直流电源系统的运行、维护及技术监督工作。该标准适用于电力系统中各类直流电源系统的建设和运行管理,涵盖了从设计、安装到日常运维的全过程。
直流电源系统在电力系统中具有重要作用,主要用于为继电保护、控制回路、事故照明等关键设备提供稳定可靠的直流电源。由于其对电力系统安全稳定运行的影响较大,因此对其技术性能和运行状态进行严格的技术监督是十分必要的。
《Q_GDW 11078-2013》标准明确了直流电源系统的技术监督内容,包括但不限于系统配置、设备选型、参数设置、运行维护、故障处理等方面。通过对这些环节的规范化管理,可以有效提高直流电源系统的可靠性,降低故障发生率。
在系统配置方面,标准要求直流电源系统应具备足够的容量和冗余能力,以确保在极端情况下仍能维持正常供电。同时,系统应具备完善的监控功能,能够实时监测电压、电流、绝缘电阻等关键参数,并及时发出报警信号。
在设备选型上,标准强调应选择符合国家标准和行业规范的产品,确保设备的质量和性能满足实际运行需求。此外,还应关注设备的使用寿命和维护周期,合理安排更换和检修计划。
参数设置是保证直流电源系统稳定运行的重要环节。标准要求根据系统负载情况和环境条件,科学设定充电电压、浮充电压、放电电流等参数,避免因参数不当导致设备损坏或供电中断。
在运行维护方面,《Q_GDW 11078-2013》提出了定期巡检、试验和维护的具体要求。通过定期检查设备运行状态,发现并处理潜在问题,可以有效延长设备寿命,提高系统运行效率。
针对故障处理,标准规定了相应的应急措施和处理流程,确保在发生故障时能够迅速响应,减少对电力系统的影响。同时,要求建立完善的故障记录和分析机制,为后续改进提供依据。
《Q_GDW 11078-2013 直流电源系统技术监督导则》的发布和实施,对于提升电力系统直流电源系统的运行管理水平,保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。通过严格执行该标准,可以进一步推动电力行业的标准化和规范化发展。