资源简介
《Q_GDW 10784.3-2017 配电网工程初步设计内容深度规定第3部分:配网架空线路》是国家电网公司发布的一项行业标准,用于规范配电网工程中架空线路的初步设计工作。该标准是《配电网工程初步设计内容深度规定》系列标准中的第三部分,主要针对配电网中的架空线路设计提出具体要求和指导原则。
本标准适用于10kV及以下电压等级的配电网架空线路工程初步设计工作。其目的是确保设计内容符合国家相关法律法规和技术规范,提高设计质量,保障工程的安全性、经济性和可实施性。通过明确设计内容的深度和范围,有助于设计单位在开展初步设计时提供详实的技术资料,为后续施工图设计和工程建设奠定基础。
标准中对配电网架空线路的初步设计内容进行了详细规定,包括但不限于工程概况、线路路径选择、杆塔选型与布置、导线选型、绝缘配置、接地设计、交叉跨越、施工组织设计等方面。同时,还对设计图纸的深度、技术参数的完整性以及相关计算依据提出了具体要求。
在工程概况部分,要求设计单位提供项目的基本信息,如建设目的、工程规模、供电区域范围、负荷情况等。这部分内容有助于全面了解项目的背景和需求,为后续设计提供参考依据。
线路路径选择是架空线路设计的重要环节。标准要求设计人员根据地形地貌、交通条件、环境保护等因素综合考虑,合理确定线路走向,并尽量避开重要设施和敏感区域。同时,应进行多方案比选,确保路径选择的科学性和可行性。
杆塔选型与布置是影响线路安全运行和经济性的关键因素。标准规定了不同类型杆塔的适用条件,并要求根据线路电压等级、地形条件、气象条件等因素合理选择杆塔类型和布置方式。此外,还需考虑杆塔的强度、稳定性以及后期维护的便利性。
导线选型方面,标准强调应根据线路的输送容量、电压等级、环境温度、机械强度等要求选择合适的导线型号和截面。同时,需考虑导线的耐腐蚀性能、抗拉强度以及运行成本,以确保线路的安全可靠运行。
绝缘配置是保障线路安全运行的重要措施。标准要求根据线路电压等级、雷电活动频率、污秽程度等因素合理配置绝缘子类型和数量,确保线路在各种运行条件下具备足够的绝缘水平。
接地设计是防止雷击和保障人身安全的重要措施。标准规定了不同接地方式的适用条件,并要求根据土壤电阻率、地质条件等因素合理设计接地装置,确保接地电阻满足相关规范要求。
交叉跨越部分涉及与其他电力线路、通信线路、铁路、公路等设施的交叉关系。标准要求设计人员充分考虑交叉点的间距、高度和安全距离,避免因交叉而引发安全事故。
施工组织设计是确保工程顺利实施的重要环节。标准要求设计单位结合现场实际情况,制定合理的施工方案,包括施工进度安排、材料运输、设备安装、质量控制等内容,以保证工程按期高质量完成。
总之,《Q_GDW 10784.3-2017 配电网工程初步设计内容深度规定第3部分:配网架空线路》是一项重要的行业标准,为配电网架空线路的设计提供了系统化、规范化的指导。通过严格执行该标准,可以有效提升配电网工程的设计质量和管理水平,推动电力系统的安全稳定发展。